【已废止】锅炉房设计规范 GB50041-2008
2 术语
2.0.1 锅炉房 boiler plant
锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。
2.0.2 工业锅炉房 industrial boiler plant
指企业所附属的自备锅炉房。它的任务是满足本企业供热(蒸汽、热水)需要。
2.0.3 民用锅炉房 living boiler plant
指用于供应人们生活用热(汽)的锅炉房。
2.0.4 区域锅炉房 regional boiler plant
指为某个区域服务的锅炉房。在这个区域内,可以有数个企业、数个民用建筑和公共建筑等建筑设施。
2.0.5 独立锅炉房 independent boiler plant
四周与其他建筑没有任何结构联系的锅炉房。
2.0.6 非独立锅炉房 dependent boiler plant
与其他建筑物毗邻或设在其他建筑物内的锅炉房。
2.0.7 地下锅炉房 underground boiler plant
设置在地面以下的锅炉房。
2.0.8 半地下锅炉房 semi-underground boiler plant
设置在地面以下的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过锅炉间高度的锅炉房。
2.0.9 地下室锅炉房 basemenl boiler plant
设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/2的锅炉房。
2.0.10 半地下室锅炉房 semi-basement boiler plant
设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过1/2的锅炉房。
2.0.11 室外热力(含蒸汽、凝结水及热水,下同)管道 outdoor thermal piping
系指企业(含机关、团体、学校等,下同)所属锅炉房,在企业范围内的室外热力管道,以及区域锅炉房其界线范围内的室外热力管道。
2.0.12 大气式燃烧器 atmosfheric burner
空气由高速喷射的燃气吸入的燃烧器。
2.0.13 管道 piping
由管道组成件、管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。
2.0.14 管道系统 piping system
按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道。
2.0.15 管道支座 pipe support
直接支承管道并承受管道作用力的管路附件。
2.0.16 固定支座 fixing support
不允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。
2.0.17 活动支座 movable support
允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。
2.0.18 滑动支座 sliding support
管托在支承结构上作相对滑动的管道活动支座。
2.0.19 滚动支座 roller support
管托在支承结构上作相对滚动的管道活动支座。
2.0.20 管道支吊架 pipeline trestle and hanging hook
将管道或支座所承受的作用力传到建筑结构或地面的管道构件。
2.0.21 高支架 high trestle
地上敷设管道保温结构底净高大于等于4m以上的管道支架。
2.0.22 中支架 wedium—height trestle
地上敷设管道保温结构底净高大于等于2m、小于4m的管道支架。
2.0.23 低支架 low trestle
地上敷设管道保温结构底净高大于等于0.3m、小于2m的管道支架。
2.0.24 固定支架 fixing trestle
不允许管道与其有相对位移的管道支架。
2.0.25 活动支架 movable trestle
允许管道与其有相对位移的管道支架。
2.0.26 滑动支架 sliding trestle
允许管道与其有相对滑动的管道支架。
2.0.27 悬臂支架 cantilever trestle
采用悬臂式结构支承管道的支架。
2.0.28 导向支架 guiding trestle
允许管道轴向位移的活动支架。
2.0.29 滚动支架 roller trestle
管托在支承结构上作滚动的管道活动支架。
2.0.30 桁架式支架 trussed trestle
支架之间用沿管轴纵向桁架联成整体的管道支架。
2.0.31 常年不间断供汽(热) year-round steam(heat)supply
指锅炉房向热用户的供汽(热)全年不能中断,当中断供汽(热)时将导致其人员的生命危险或重大的经济损失。
2.0.32 人员密集场所 people close packed area
指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。
2.0.33 重要部门 important area
指机要档案室、通信站和贵宾室等。
2.0.34 锅炉间 boiler room
指安装锅炉本体的场所。
2.0.35 辅助间 auxiliary room
指除锅炉间以外的所有安装辅机、辅助设备及生产操作的场所,如水处理间、风机间、水泵间、机修间、化验室、仪表控制室等。
2.0.36 生活间 service room
指供职工生活或办公的场所,如值班更衣室、休息室、办公室、自用浴室、厕所等。
2.0.37 值班更衣室 duty room
指供工人上下班更衣、存衣的场所(非指浴室存衣)。
2.0.38 休息室 rest room
指在二、三班制的锅炉房,供工人倒班休息的场所。
2.0.39 常用给水泵 operation feed water pump
指锅炉在运行中正常使用的给水泵。
2.0.40 工作备用给水泵 standby feed water pump
指当常用给水泵发生故障时,向锅炉给水的泵。
2.0.41 事故备用给水泵 emergency feed water pump
指停电时电动给水泵停止运行,为防止锅炉发生缺水事故的给水泵,一般为汽动给水泵。
2.0.42 间隙机械化 interval mechanical
指装卸与运煤作业为间断性的。这些设备较为简易、实用和可靠,一般需辅以一定的人力,效率较低,如铲车,移动式皮带机等。
2.0.43 连续机械化 continuous mechanical
指装卸与运煤作业为连续性的。设备之间互相衔接,煤自煤场装卸,直至运到锅炉房煤斗,连接成一条不间断的输送流水线,如抓斗吊车、门式螺旋卸料机、皮带输送机、多斗提升机和埋刮板输送机。
2.0.44 净距 net distance
指两个物体最突出相邻部位外缘之间的距离。
2.0.45 相对密度 relative density
气体密度与空气密度的比值。
