气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
返 回
变小
变大
底 色

4.2 材料

4.2.1 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告。
4.2.2 管材、管道连接件的外观质量除应符合设计规定外,尚应符合下列规定:
    1 镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。
    2 螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象。
    3 法兰盘密封面不得有缺损、裂痕。
    4 密封垫片应完好无划痕。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.3 管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。
    检查数量:每一品种、规格产品按20 %计算。
    检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。
4.2.4 对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。
    1 设计有复验要求的。
    2 对质量有疑义的。

    检查数量:按送检需要量。
    检查方法:核查复验报告。

条文说明
 
4.2  材料
4.2.1 新增条文。本条规定了材料进入市场时应具备的质量有效证明文件,灭火剂输送管道应提供相应规格的质量合格证、力学性能及材质检验报告。管道连接件则应提供相应制造单位出具的检验合格报告,其中应包括水压强度试验、气压严密性试验等内容。
4.2.2 新增条文。本条规定了材料进场时的外观质量检查要求。气体灭火系统喷放时,管道及管道连接件承受的压力较高,这些要求是保证管网的耐压强度、严密性能和耐腐蚀性能所必需的。
4.2.3 新增条文。本条规定了材料进场时的验收检测要求。条文在给出了检测时的抽查数量,使条文具有可操作性,且提供实践证明能达到检测的需要和目的。
4.2.4 新增条文。本条规定了材料材料需要复检的具体情况,并给出处理办法。具体检测内容视设计要求和质疑点而定。


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486