气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
5.3 选择阀及信号反馈装置的安装
5.3.1 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.3.2 采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接头。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.3.3 选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.3.4 选择阀上应设置标明防护区域或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.3.5 信号反馈装置的安装应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
