建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.1 系统设置

5.1.1 天沟末端或屋面宜设溢流口。
5.1.2 雨水斗设置应符合下列规定:
    1 雨水斗可设于天沟内或屋面上;
    2 多斗雨水系统的雨水斗宜以立管为轴对称布置,且不得设置在立管顶端;
    3 当一根悬吊管上连接的几个雨水斗的汇水面积相等时,靠近立管处的雨水斗连接管管径可减小一号。
5.1.3 悬吊管设置应符合下列规定:
    1 同一悬吊管连接的雨水斗宜在同一高度上,且不宜超过4个,当管道同程或同阻布置时,连接的雨水斗数量可根据水力计算确定;
    2 当悬吊管长度超过20m时,宜设置检查口,检查口位置宜靠近墙、柱。
5.1.4 建筑物高、低跨的悬吊管,宜分别设置各自的立管。当雨水立管的设计流量小于最大设计排水能力时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管,且最低雨水斗应在立管底端与最高雨水斗高差的2/3以上。
5.1.5 多根立管可汇集到一个横干管中,且最低雨水斗的高度应大于横干管与最高雨水斗高差的2/3以上。
5.1.6 立管下端与横管连接时,应在立管上设检查口或横管上设水平检查口。立管排出管埋地敷设时,应在立管上设检查口。

条文说明

5.1.1 半有压屋面雨水系统的设计最大排水流量只取最大排水能力的50%左右,预留了排除超设计重现期降雨的容量。设溢流口的作用是预防雨水斗或管道被树叶、塑料袋等杂物堵塞时紧急排水。
5.1.2 第2款为87型雨水斗的传统做法。引自国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400。
    雨水斗对立管做对称布置,含义包括了管道长度或者阻力的对称,即各斗接至立管的管道长度或阻力尽量相近。在流体力学规律支配下,距立管近的雨水斗和距立管远的雨水斗至立管的管道摩阻应保持相同,这就造成近斗与远斗泄流量差异很大。规定雨水斗宜与立管对称布置的目的是使各雨水斗的泄流量均衡,避免屋面积水。
    多斗系统立管顶端不设置雨水斗的主要原因是立管顶端存在负压,立管顶端设置雨水斗,容易进入大量空气,增加立管中的掺气量,减小立管的排水能力。
    多斗悬吊管靠近立管的雨水斗,到达立管的流程短,使得雨水斗泄流量大,甚至会在此处进气占据悬吊管内水流空间,从而抑制远端的雨水斗泄流量。缩小该雨水斗出水管径,可抑制其泄流量,使之与其他雨水斗的泄流量趋于均衡。
5.1.3 一个悬吊管上连接的雨水斗不超过4个是87型雨水斗的传统做法。限制雨水斗的数量主要是避免雨水斗之间的泄流量差异过大。雨水斗排水管道同程布置或同阻布置也可避免这种流量差异,并且雨水斗数量不受限制。
5.1.4、5.1.5 雨水斗的相对位置见图4。

图4 雨水斗相对位置示意图

图4 雨水斗相对位置示意图
1—雨水斗;2—悬吊管;3—立管;4—排出管 

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭