建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
9.2 进场检验
9.2.1 雨水斗、主要管材及管件应进行进场检验。
9.2.2 雨水斗外观应无损坏,组件应完整,说明书、合格证应齐全。雨水斗材质、规格应符合设计要求。
9.2.3 管材、管件检验应符合下列规定:
1 管道的材质、规格、管径应符合设计要求。各类管材、管件应符合国家现行有关标准的规定;
2 塑料管材应进行燃烧性能试验。
9.2.4 雨水潜水泵外观应无损坏,组件应完整,产品合格证和安装使用说明书应齐全。流量、扬程和电机功率应符合设计要求。
9.2.3 第1款,相关标准为:《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771、《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250、《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772、《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178(或《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177),《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1和《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2等。
第2款,此处的燃烧试验主要检测燃烧后残留的无机物质量。其质量占原材料质量的百分比是否符合该塑料管材生产标准中对其他无机物添加比例的控制要求。
第2款,此处的燃烧试验主要检测燃烧后残留的无机物质量。其质量占原材料质量的百分比是否符合该塑料管材生产标准中对其他无机物添加比例的控制要求。
目录
上节
下节
条文说明