建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
9.5 雨水潜水泵安装
9.5.1 雨水潜水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
9.5.2 雨水潜水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
9.5.3 每台雨水潜水泵出水管上应安装排水止回阀、控制阀、压力表和可曲挠接头,压力表量程应为工作压力的2倍~2.5倍。
条文说明
9.5.3 每台雨水潜水泵出水管上的排水止回阀、控制阀、压力表和可曲挠接头等应安装于集水坑外部或专用阀门井内。
目录
上节
下节
条文说明