建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
10.4 竣工验收
10.4.1 屋面和天沟应清理干净,不得留有杂物,雨水斗处不得留有杂物。
10.4.2 溢流口或溢流设施应符合设计要求。
10.4.3 雨水系统应做通水试验,排水应畅通、无堵塞。
10.4.4 压力流屋面雨水系统做现场排水能力测试时,宜按照本规程附录C的规定进行。
条文说明
10.4.2 为保证屋面安全,应在每个汇水区域分别设溢流口或溢流装置。