建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
返 回
变小
变大
底 色

附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法

A.0.1 试验装置(图A.0.1)应满足测试水槽均匀进水的要求,并应符合下列规定:

图A.0.1 流量和斗前水深试验装置图

图A.0.1 流量和斗前水深试验装置图

A—测试水槽,槽底应水平安装;B—测试水槽尺寸(图上标注尺寸为最小值);C—雨水斗;D—排水管;E—排水管末端;F—节流阀;
G—透明管;H—雨水斗连接压板上沿与排水管末端出口之间的高度差;I—进水管;J—斗前水深测试取压孔;
K—玻璃水位计;M—压力传感器;dj—排水管内径;a—雨水斗深度;h—斗前水深

    1 安装雨水斗的平板的水平安装偏差应为±4mm;
    2 排水管末端设置节流阀;
    3 透明管内径应与所配管内径相同,长应为1000mm;
    4 雨水斗连接压板上沿与排水管末端出口之间的高度差应为3000mm;
    5 应设置四个进水管,靠近测试水槽中心均布,且要求均匀分配流量;
    6 斗前水深测试取压孔距测试水槽中心应为650mm。
A.0.2 试验装置中的排水管内径宜与雨水斗出水短管内径一致。排水管出口端安装用于调节系统阻力的节流阀,此阀门全开时应无明显阻力,且开度调整后不应自行改变。排水管上应设置一段透明管用于观察管中水流。
A.0.3 斗前水深宜采用压力传感器测量,压力传感器测量精度不应低于0.25级,并应采用液柱式水位计与之对比。传感器使用前应进行标定,计量误差应为±2.5mm水柱(±25Pa)。
A.0.4 流量计应安装在试验装置的供水管上,计量精度不应低于1.0级。
A.0.5 相对零水位的试验方法:启动供水泵,循环供水3min后关闭供水泵,目测排水立管中无水流时,测试水槽内的水位为相对零水位。
A.0.6 流量与水深测量均需在流量计显示值和测试水槽水位稳定10min以后读取数据,测量的采样频率不应低于100Hz,每个测点采样时间不应少于3min,各参数应取测量时段内的平均值。
A.0.7 试验步骤:
    1 测定最大流量和对应的斗前水深,应按下列步骤进行试验:
        1)将节流阀开至最大,启动水泵,缓慢加大供水流量,直到雨水斗达到满管流,目测应无空气通过透明管段;
        2)当继续加大流量,测试水槽内水位上升时,应逐渐减小流量,直到水位稳定且目测应无空气通过透明管段为止,此时的流量和斗前水深即为雨水斗的最大流量和对应的斗前水深;
    2 测定满管流量与斗前水深关系,应按下列步骤进行试验:
        1)在最大流量和设定的最小流量区间内,应预设不少于10个测试流量值;
        2)调节供水阀门,使流量接近预设的测试流量值后,应调节排水管出口处节流阀的开度,至排水管接近满流时固定节流阀的开度;
        3)应缓慢调节供水流量,直到雨水斗达到满管流,此时的流量和斗前水深即为设定条件下满流流量和对应的斗前水深;
        4)应按预设的流量值从大到小依次重复本款第2项、第3项操作,并应得到最大流量到设定的最小流量间一系列满流流量与对应的斗前水深值;
        5)应关闭供水阀门、停水泵,并应放空测试水槽。
A.0.8 雨水斗满流流量与斗前水深关系曲线应依据本规程第A.0.7条取得的满流流量与对应的斗前水深值进行绘制。

条文说明
A.0.5 相对零水位是斗前水深为零的水位,用于计算斗前水深。该数值在图A.0.1中的水位计K上显示。在雨水斗流量特性试验中,水位计上的读数减去相对零水位的读数即为斗前水深。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭