砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
返 回
变小
变大
底 色

12.1 安全

12.1.1 砌体结构工程施工中,应按施工方案对施工作业人员进行安全交底,并应形成书面交底记录。
12.1.2 施工机械的使用,应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定,并应定期检查、维护。
12.1.3 采用升降机、龙门架及井架物料提升机运输材料设备时,应符合现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215和《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88的有关规定,且一次提升总重量不得超过机械额定起重或提升能力,并应有防散落、抛洒措施。
12.1.4 车辆运输块材的装箱高度不得超出车厢,砂浆车内浆料应低于车厢上口0.1m。
12.1.5 安全通道应搭设可靠,并应有明显标识。
12.1.6 现场人员应佩戴安全帽,高处作业时应系好安全带。在建工程外侧应设置密目安全网。
12.1.7 采用滑槽向基槽或基坑内人工运送物料时,落差不宜超过5m。严禁向有人作业的基槽或基坑内抛掷物料。
12.1.8 距基槽或基坑边沿2.0m以内不得堆放物料;当在2.0m以外堆放物料时,堆置高度不应大于1.5m。
12.1.9 基础砌筑前应仔细检查基坑和基槽边坡的稳定性,当有塌方危险或支撑不牢固时,应采取可靠措施。作业人员出入基槽或基坑,应设上下坡道、踏步或梯子,并应有雨雪天防滑设施或措施。
12.1.10 砌筑用脚手架应按经审查批准的施工方案搭设,并应符合国家现行相关脚手架安全技术规范的规定。验收合格后,不得随意拆除和改动脚手架。
12.1.11 作业人员在脚手架上施工时,应符合下列规定:
    1 在脚手架上砍砖时,应向内将碎砖打在脚手板上,不得向架外砍砖;
    2 在脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层,空心砖或砌块不得超过2层;
    3 翻拆脚手架前,应将脚手板上的杂物清理干净。
12.1.12 在建筑高处进行砌筑作业时,应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定。不得在卸料平台上、脚手架上、升降机、龙门架及井架物料提升机出入口位置进行块材的切割、打凿加工。不得站在墙顶操作和行走。工作完毕应将墙上和脚手架上多余的材料、工具清理干净。
12.1.13 楼层卸料和备料不应集中堆放,不得超过楼板的设计活荷载标准值。
12.1.14 作业楼层的周围应进行封闭围护,同时应设置防护栏及张挂安全网。楼层内的预留洞口、电梯口、楼梯口,应搭设防护栏杆,对大于1.5m的洞口,应设置围挡。预留孔洞应加盖封堵。
12.1.15 生石灰运输过程中应采取防水措施,且不应与易燃易爆物品共同存放、运输。
12.1.16 淋灰池、水池应有护墙或护栏。
12.1.17 未施工楼层板或屋面板的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过表12.1.17的规定。当超过允许限值时,应采用临时支撑等有效措施。
12.1.18 现场加工区材料切割、打凿加工人员,砂浆搅拌作业人员以及搬运人员,应按相关要求佩戴好劳动防护用品。
12.1.19 工程施工现场的消防安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

表12.1.17 墙和柱的允许自由高度(m)
表12.1.17 墙和柱的允许自由高度(m)

  注:1 本表适应于施工处相对标高H在10m范围内的情况。当10m<H≤15m、15m<H≤20m时,表中的允许自由高度应分别乘以0.9、0.8的系数;当H>20m时,应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。
         2 当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接,而且间距小于表内允许自由高度限值的2倍时,砌筑高度可不受本表的限制。

条文说明
12.1.1 砌体结构施工安全是工程施工现场安全管理的重要组成部分,应在施工前对现场施工操作人员进行专门的安全交底,并形成记录文件。
12.1.3 为了保证施工安全,除了对垂直运输设备的机械性能进行了规定外,还要求必须预先对提升设备的提升重量进行确定,并始终进行严格的限量控制。
12.1.7 向基槽或基坑内运送物料时,为了防止物料伤人和物料滚落破损,进行了此规定。
12.1.8 由于在基槽或基坑边沿附近堆放物料,会影响基槽或基坑的边坡稳定性,且堆放的物料也可能受意外扰动而掉落或倾倒伤人,因此对基槽、基坑周围堆放物料的距离和高度进行了规定。
12.1.11 为了防止在脚手架上作业时从脚手架上掉下的碎砖、砌块伤人,对在脚手架上施工时提出了相关规定。
12.1.15 由于生石灰遇水发生反应会产生大量的热,所以规定生石灰不宜与易燃、易爆物品共同存放、贮运,以免酿成事故。
12.1.18 为了防止作业人员在施工操作过程中的人体健康造成伤害,要求作业人员应按照要求佩戴好安全帽、防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋等防护用品。
12.1.19 随着建设规模的扩大,工程现场施工过程中的火灾危害日趋严重,不仅对人民的生命财产造成损失,也会对工程质量带来严重隐患,因此对加强和落实施工现场的消防安全措施提出要求。