地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.4 穿墙管

I  主 控 项 目
5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。
      检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊严,并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
条文说明
5.4.2 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用固定式防水构造;结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水构造;穿墙管线较多时,宜相对集中,并应采用穿墙盒防水构造。
5.4.3、5.4.4 止水环的作用是改变地下水的渗透路径,延长渗透路线。如果止水环与管不满焊或焊接不密实,则止水环与管接触处仍是防水薄弱环节,故止水环与管一定要满焊密实。
    穿墙管外壁与混凝土交界处是防水薄弱环节,穿墙管中部加焊止水环可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线,环绕遇水膨胀止水圈则可堵塞渗水通道,从而达到防水目的。针对目前穿墙管部位渗漏水较多的情况,穿墙管在混凝土迎水面相接触的周围应预留宽和深各15mm左右的凹槽,凹槽内嵌填密封材料,以确保穿墙管部位的防水性能。
    采用套管式穿墙管时,套管内壁表面应清理干净。套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部还需采用其他防水措施。
    穿墙管部位不仅是防水薄弱环节,也是防护薄弱环节,因此穿墙管应作好防腐处理,防止穿墙管锈蚀和电腐蚀。
5.4.5 穿墙管线较多采用穿墙盒时,由于空间较小,容易产生渗漏现象,因此应从封口钢板上预留浇注孔注入改性沥青材料或细石混凝土加以密封,并对浇注孔口用钢板焊接密封。
5.4.6 穿墙管部位是防水薄弱环节,当主体结构迎水面有卷材或涂料防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设卷材或涂料加强层,保证防水工程质量。
目录 上节 下节 收藏 笔记 条文说明

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486