地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告。
5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与通道接头中心线应重合。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
检验方法:观察检查。
5.6.5 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.6 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.7 用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不锈钢材料或进行防锈处理。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.8 预留通道接头外部应设保护墙。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6 预留通道接头
Ⅰ 主 控 项 目
5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告。
5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与通道接头中心线应重合。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
5.6.4 预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防锈处理。检验方法:观察检查。
5.6.2 预留通道接头处是防水薄弱环节之一,这不仅由于接头两边的结构重量及荷载有较大差异,可能产生较大沉降变形,而且由于接头两边的施工时间先后不一,间隔可达几年之久,故预留通道接头防水构造应适应这种特殊情况。
按《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008的有关规定:预留通道接头处的最大沉降差值不得大于30mm;预留通道接头应采取变形缝防水构造方式。
5.6.3 参见本规范第5.2.3条的条文说明。
5.6.4 由于预留通道接头两边混凝土施工时间先后不一,因此特别要加强对中埋式止水带的保护,以免止水带受老化影响降低其性能,同时也要保持先浇部分混凝土端部表面平整、清洁,使可卸式止水带有良好的接触面。预埋件的锈蚀将严重影响后续工序的施工,故对预埋件应进行防锈处理。
5.6.5~5.6.7 这三条是对预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带的施工作出具体的规定。
5.6.8 预留通道接头外部采用保护墙的方法,是对成品保护的重要措施。
