- 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置
- 总说明
- 1 编制依据
- 2 设计依据
- 3 适用范围
- 4 编入本册图集的气体消防系统及建筑灭火器、灭火器箱种类
- 5 气体消防系统适用场所与不适用场所
- 6 气体消防系统和建筑灭火器的选用
- 7 气体灭火系统对防护区的基本要求
- 8 系统设计与计算
- 9 系统设置
- 9.1 气体灭火系统储存装置
- 9.2 选择阀
- 9.3 有管网气体灭火系统灭火剂输送管道及管道附件
- 9.4 有管网气体灭火系统喷嘴布置
- 9.5 柜式(无管网)预制灭火系统的设置
- 9.6 注氮控氧防火系统的设置方法与要求
- 9.7 气体消防系统组件的特性参数应由国家法定检测机构验证或测定
- 10 系统的操作与控制
- 11 安全要求
- 12 对其他专业的设计要求
- 12.1 对建筑、结构专业的设计要求
- 12.2 对暖通专业的设计要求
- 12.3 对电气专业的设计要求
- 12.4 采用注氮控氧防火系统对其他专业的设计要求
- 13 与生产企业及消防工程公司的配合工作
- 14 系统安装
- 14.1 气体消防系统的安装应由具有相应资质的气体消防工程公司承担
- 14.2 灭火剂储存装置的安装
- 14.3 选择阀的安装
- 14.4 系统启动组件的安装
- 14.5 灭火剂输送管道的安装
- 14.6 喷嘴的安装
- 14.7柜式(无管网)预制灭火系统的安装
- 14.8 系统控制组件的安装
- 15 管道试压、吹扫和表面涂漆
- 16 系统调试
- 17 系统竣工验收
- 18 其他
- 19 本图集参加编制单位
- 气体灭火系统技术性能表
- 气体灭火系统技术性能表(续表)
- 气体灭火系统技术性能表(续表)
- 气体灭火剂技术性能参数
- 气体灭火系统动作程序图
- 气体灭火系统电气控制原理图
- 气体灭火系统通用组件外形图 (电磁启动器、气启动器、手气启动器、选择阀、启动瓶组)
- 气体灭火系统通用组件外形图 (单向阀、低压泄漏阀、安全阀、自锁压力开关、集流管、高压软管、减压装置)
- 气体灭火系统通用组件外形图 (管路连接件)
- 七氟丙烷单元独立系统原理图
- 七氟丙烷组合分配系统原理图
- 七氟丙烷灭火系统专用组件外形图 (储存装置)
- 七氟丙烷灭火系统专用组件外形图 (灭火剂储瓶)
- 七氟丙烷灭火系统专用组件外形图 (喷嘴)
- 外贮压式七氟丙烷灭火系统说明
- 1 系统概况
- 2 适用场所
- 3 系统组件
- 4 系统设计
- 5 系统安装与调试
- 外贮压式七氟丙烷灭火系统原理图
- 外贮压式七氟丙烷灭火系统专用组件外形图 (动力气储瓶、减压阀、灭火剂储瓶、液面测量装置、储瓶架)
- IG-541单元独立系统原理图
- IG-541组合分配系统原理图
- IG-541气体灭火系统专用组件外形图 (储存装置)
- IG-541气体灭火系统专用组件外形图 (喷嘴)
- 高压二氧化碳灭火系统说明
- 1 系统种类
- 2 全淹没灭火系统对防护区的补充要求
- 3 采用二氧化碳局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定
- 4 全淹没灭火系统的喷嘴布置
- 5 局部应用灭火系统的喷嘴布置
- 6 设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷嘴,应增设不影响喷射效果的防尘罩。
- 高压二氧化碳灭火系统原理图
- 高压二氧化碳灭火系统专用组件外形图 (储存装置)
- 高压、低压二氧化碳灭火系统专用组件外形图 (喷嘴)
- 低压二氧化碳灭火系统说明
- 1 系统种类
- 2 适用火灾危险场所举例
- 3 工作原理
- 3.1 储罐式低压二氧化碳灭火系统、整体式低压二氧化碳灭火系统
- 3.2 柜式低压二氧化碳灭火系统
- 3.3 低压二氧化碳灭火系统动作程序图见本图集总说明。
- 4 全淹没低压二氧化碳灭火系统对防护区的要求和局部应用低压二氧化碳灭火系统对保护对象的要求与高压二氧化碳灭火系统相同
- 5 系统组件
- 储罐式低压二氧化碳灭火系统原理图
- 储罐式低压二氧化碳灭火装置外形图
- 储罐式低压二氧化碳灭火系统专用组件外形图 (储罐、主控阀、维修阀、选择阀)
- 整体式低压二氧化碳灭火系统原理图
- 整体式低压二氧化碳灭火装置外形图
- 柜式低压二氧化碳灭火系统原理图
- 柜式低压二氧化碳灭火系统专用组件外形图
- 三氟甲烷灭火系统说明
- 1 灭火剂用量计算
- 2 系统管网设计
- 3 防护区泄压口的泄压面积,可按下式计算:
- 三氟甲烷灭火系统原理图
- 三氟甲烷灭火系统专用组件外形图 (储存装置)
- 三氟甲烷灭火系统专用组件外形图 (喷嘴、称重装置)
- 三氟甲烷灭火系统设计计算举例
- IG-l00气体灭火系统说明
- 1 系统概况
- 2 系统设计与计算
- 3 防护区泄压口的面积计算
- 4 储瓶间
- 5 系统管网
- 6 系统调试
- IG-100气体灭火系统淹没系数、管径估算表
- IG-100单元独立系统原理图
- IG-100组合分配系统原理图
- IG-100气体灭火系统主要组件外形图 (储气瓶、启动瓶、容器阀、电磁启动阀、气动启动阀、手动启动阀)
- IG-100气体灭火系统主要组件外形图 (减压装置、选择阀、高压软管、集流管、电接点压力表)
- IG-100气体灭火系统主要组件外形图 (止回阀、压力开关、喷嘴、储瓶架)
- IG-100 气体灭火系统设计计算举例
- 气体灭火系统储瓶间布置图 (七氟丙烷、IG-541、高压二氧化碳、三氟甲烷)
- 气体灭火系统储瓶间布置图 (外贮压式七氟丙烷、低压二氧化碳、IG-100)
- 气体灭火剂输送管道安装图
- 气体灭火剂输送管道穿越变形缝安装图
- 全淹没气体灭火系统喷嘴布置与安装
- 柜式(无管网)预制灭火系统说明
- 1 系统概况
- 2 系统组成
- 3 系统设置
- 4 系统安装与调试
- 柜式(无管网)预制灭火装置外形图 (七氟丙烷)
- 柜式(无管网)预制灭火装置外形图 (七氟丙烷)
- 柜式(无管网)预制灭火装置外形图 (高压二氧化碳、三氟甲烷)
- 柜式(无管网)预制灭火系统安装示意图
- 自动泄压阀外形图、技术性能参数
- 自动泄压阀安装图
- 机械式开启泄压阀外形图、安装图
- 注氮控氧防火系统说明
- 1 系统概况
- 2 适用场所
- 3 不适用场所
- 4 防护区要求
- 5 设计选用
- 6 系统组件设置
- 7 对电气和弱电专业要求
- 8 系统安装
- 9 系统调试
- 10 系统验收
- 供氮装置技术性能参数
- 注氮控氧防火系统选型表
- 无管网注氮控氧防火系统原理图 (一机一区、多机一区)
- 有管网注氮控氧防火系统原理图 (单元独立系统、组合分配系统)
- 注氮控氧防火系统组件布置示意图
- 注氮控氧防火系统供氮装置外形图 (FS-N-50、FS-N-100、注氮喷嘴)
- 注氮控氧防火系统供氮装置外形图 (FS-N-300F~2000F)
- 注氮控氧防火系统控制组件外形图
- 注氮控氧防火系统安装图
- 建筑灭火器配置说明
- 1 工业与民用建筑灭火器配置场所的火灾危险等级
- 2 建筑灭火器种类
- 3 建筑灭火器选型
- 4 建筑灭火器配置
- 5 建筑灭火器的设置
- 6 灭火器箱的选型和安装
- 工业建筑灭火器配置场所的火灾危险等级举例
- 民用建筑灭火器配置场所的火灾危险等级举例
- 建筑灭火器的适用性能
- 推车式、手提式灭火器型号规格与灭火级别
- 手提贮压式灭火器外形图
- 推车贮压式灭火器外形图
- 灭火器箱外形图、安装图
- 带灭火器箱组合式消防柜外形图
气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 07S207
返 回