【已作废】灭火器维修与报废规程 GA95-2007
返 回
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 总要求
5 维修条件
5.1 维修用房
5.2 维修设备
5.3 检验设备
5.4 维修人员
5.5 维修质量管理
5.6 维修条件检查判定规则
6 维修技术要求
6.1 一般规定
6.2 拆卸
6.3 水压试验
6.4 筒体清洗和干燥
6.5 零部件更换
6.6 再充装
6.7 维修记录和维修标识
7 报废规定
8 试验方法
9 检验规则
9.1 检验类别
9.2 维修出厂检验
9.3 维修能力检验
9.4 不合格分类
首页
下一页
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475