消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

消防水泵| 出口压力表-应设置在止回阀的上游部位!

发布时间:2021-06-17 15:14消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议!

本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1)

图片

图示1:消防水泵-进出管路主要部件图

注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。

注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是水泵出水口、同心异径管、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。

 

分解如下:

一、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是准确检测水泵出水口压力的需要:

在水泵出口设置压力表,其目的是准确监测水泵压力,如设置在止回阀的后面(下游段),由于止回阀存在一定压力损失,会导致水泵出口压力检测不准确。

注:水泵出口通常采用水锤消除止回阀,压力损失较大。

二、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是日常维护管理的需要:

1、通常情况下,止回阀下游段管路与高位水箱、稳压装置相通,平时承受较大压力,压力值甚至可能与水泵扬程相当,如将压力表设置在止回阀后部(下游段),压力表直接承受高位水箱和稳压装置的压力,必定无法准确显示水泵出口压力,水泵试运行时,无法实时监测水泵出口压力的变化情况

根据相关标准要求,每周、每月均应对水泵进行测试,只有将压力表设置在止回阀前面(上游段),方便有效监测水泵启动时的升压情况。

2、反例:

图示2、图示3的压力表设置在止回阀下游,压力表受高位水箱和稳压装置影响,无法准确显示水泵出口压力,不能有效监测水泵出口压力。

图片

图示2:消火栓系统

图片

图示3:自动喷水灭火系统

3、正例:

图示4、图示5的压力表设置在止回阀的前面(上游),不受高位水箱和稳压装置的影响,可准确观测水泵启动时的压力变化过程。

图片

图示4:消火栓系统

图片

图示5:自动喷水灭火系统

4、每周、每月水泵测试,是日常维护管理的基本要求:

注:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定:“每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,每月应手动启动消防水泵运转一次“。实际应用中,需观测水泵启动时的出口压力变化,如将压力表设置在止回阀后面,由于受高位水箱和稳压装置影响,将难以有效观测启泵时的升压情况。

三、综上可知,水泵出水管路压力表应设置在水泵出口,设置位置应在水泵出口止回阀的前面(止回阀的上游段),如有功能需要,可在止回阀前后均设置压力表。

四、参考专题:

消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)!

消防水泵-吸水管路设置要求!

消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!

消防水泵.风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!

消防水泵房-建筑防火与消防设施要求!

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

哈哈123 2021-06-17 15:28 00 [回复]举报

你这配图中流量开关的位置怎么在稳压系统和高位水箱汇入接口下游啊!之前有一个专门介绍流量开关“争议“的专题,那里推荐的流量开关安装的位置是在高位水箱出水管上止回阀的上游哦!!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防水泵| 出口压力表-应设置在止回阀的上游部位!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读