消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 消火栓系统 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

暗装(半暗装)消火栓,对墙体防火性能的影响及对策!

发布时间:2023-07-13 14:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:室内消火栓多采用暗装或半暗装的方式安装,难免对墙体的耐火性能造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!

防火墙、防火隔墙、管井隔墙、疏散楼梯间隔墙和前室隔墙等,不能随便开设洞口,应尽量避免设置暗装或半暗装消火栓,确有需要时,应考虑消火栓洞口对墙体耐火性能的影响,【示列1】的暗装消火栓箱,基本洞穿了墙体,不许可。
图片

【示例1】:消火栓箱基本洞穿了墙体

一、设置在墙体上的暗装(半暗装)消火栓,洞口处墙体厚度应满足一定的耐火性能要求,耐火性能可参考对应墙体上的防火门要求确定。

1、要求设置甲级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照甲级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.5h。

2、要求设置乙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照乙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.0h。

3、要求设置丙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照丙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于0.5h。

4、暗装消火栓、半暗装消火栓安装,参示例2、示例3。

图片

【示例2】:暗装消火栓

图片

【示例3】:半暗装消火栓

5、需要说明的是,消火栓洞口处的耐火性能,应通过混凝土墙体厚度来保证,不应采用防火涂料,特殊情况下可采用防火板材,防火板材的耐火性能应达到上述标准,并应取得国家认可授权检测机构出具的合格检验报告。
二、对于允许设置普通门(窗)的隔墙,消火栓洞口的墙体厚度一般不做特殊要求,即使采用【示例1】方式的暗装消火栓,通常也被许可。
 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

暗装(半暗装)消火栓,对墙体防火性能的影响及对策!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读