消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

变频启动、软启动-消防水泵风机启动的宜与禁!

发布时间:2020-07-16 10:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。

 

一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14):
1、火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
本规定同样明确了消防水泵不能采用变频启动,另外,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此按规定不宜采用。
2、消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
本规定明确了水泵准工作状态时的自动巡检可采用变频运行。
三、软启动属于有源器件启动的方式,实质上和变频启动类似,不宜采用。
 
附:变频启动和软启动的区别及概念:
1、对于水泵电机等较大功率设备,启动电流会影响电网的稳定性,为了减少启动电流的冲击,除传统的降压启动(星三角启动、自耦降压变压器等)外,变频启动和软启动是较为现代的方式,而且这两种方式相对星三角启动和自耦降压变压器启动更平稳,效果更好,尤其是变频启动更佳。
2、软启动是通过软启动器来控制水泵电机的输入电压,软启动器类似于调压器,启动时,将启动电压逐级调高至额定电压,启动电流也逐级调整至额定电流,以减少电机直接启动给电网造成的波动。
3、变频启动是通过变频器来改变启动电源的频率,以此控制水泵电机的转速,启动时,通过变频器的控制,电机转速逐级增加至额定转速,启动电流也逐级调整至额定电流,以减少电机直接启动给电网造成的波动。
4、但是,变频器、软启动器等均属于电力电子器件,在特殊环境下更容易造成故障,且不确定因素增加,消防设施强调高可靠性因此,对于消防水泵、防排烟风机等,当需要采用降压启动时,应采用传统的星三角启动或自耦降压变压器启动。

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

王鹏 2023-04-15 14:42 00 [回复]举报

学习了学习了,受益匪浅,感谢消防资源网!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

变频启动、软启动-消防水泵风机启动的宜与禁!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读