消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

住宅建筑前室-怎样设置管井(电井)检查门!

发布时间:2022-01-14 15:34消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:前室等属于室内安全区域,前室安全是人员疏散的基本保证,竖向井道(管井、电井等)具备较大的火灾传播风险,不应在前室等部位开设洞口(检查门等)。

实际应用中,可依以下规则处置:

对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)等检查门。

对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

一、争议由来:  

1、建规6.4.3(强条):除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

争议:是否所有住宅建筑的楼梯间前室,均可以设置管井(电井)检查门等其他洞口?

2、建规7.3.5(强条):消防电梯前室,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

争议:对于三合一前室,单一安全出口的合用前室,并无其他公共空间,管井(电井)检查门等如何开设?

二、处置原则: 

1、对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)检查门。

对于每单元不超3户的住宅建筑,当户门直接开向合用前室(图示1)或三合一前室(图示2)时,可能确实没有开设管井(电井)检查门的其他公共空间,因不超过三户,风险相对较低,可允许在这类住宅的前室开设管井(电井)等检查门。

考虑前室部位属于室内安全区域,为保证人员疏散安全,管井(电井)等检查门应采用乙级或甲级防火门。

图片

户门直接开向合用前室(图示1)

图片

户门直接开向三合一前室(图示2)

注:图示1、图示2引自《建规》图示(18J811-1),本图示上的电缆井和管道井门,已依本文建议,调整为乙级防火门。

2、对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

当每单元住户超过3户时,依相关规范要求,住户应通过疏散走道进入前室,可将管井(电井)检查门等开口设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

俄罗斯炖肉 2021-03-17 15:33 00 [回复]举报

请问老师“住宅建筑的前室允许设置管井(电井)检查门,仅限于户门直接开向三合一前室(含单一安全出口的合用前室)的情形。”是否有规范的出处,因为建规和住宅规范内均为可在住宅前室内开设检查门,除了检查门需采用丙级防火门外并没有其他限制条款?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

住宅建筑前室-怎样设置管井(电井)检查门!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读