中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7能量价格、绝热结构单位造价计算


5.7.1能量价格PE在保温计算中应取热价PH的值,在保冷计算中应取冷价Pc的值。热价的取值应符合下列规定:
    1 热价PH应按实际购价或生产成本取值,也可按下式计算:

  式中:PH——热价(元/GJ);
          PF——燃料到厂价(元/t);
          qF——燃料收到基低位发热量(kJ/kg);
          ηB——锅炉热效率(ηB=0.76~0.02),对大容量、高参数锅炉ηB取值应靠上限,对小容量、低参数锅炉ηB取值应靠下限;
          C1——工况系数,C1=1.2~1.4;
          C2——㶲值系数。
    2  㶲值系数C2应按表5.7.1取值:

表5.7.1 㶲值系数C2
表5.7.1 㶲值系数C2

5.7.2冷价Pc应按实际购价或生产成本取值,当无数据时,可用下列公式计算:
    1 T~-39℃时冷价Pc1应按下列公式计算:
        1) 冷冻系数 β 应按下式计算:

式中: β ——冷冻系数;
          T0——介质温度(℃),0℃以下为负值;
         Ta——环境温度(℃),0℃以下为负值。
        2) 当制冷机选型已确定时,β·ηm乘积的值应直接从制冷机产品样本中查得制冷量QR及轴功率 W 后按下式计算:

式中:ηm——制冷机机械效率,Ta~-39℃时,ηm=0.23~0.5;-40℃~-196℃时,ηm=0.5~0.8;
           QR——制冷机每小时制冷量(GJ/h)或(kW);
           W——制冷机轴功率(GJ/h)或(kW);运算中W的单位应与 QR的单位对应一致。
        3) 普冷时冷价Pc1应按下式计算:

 式中:Pc1——普冷、中冷冷价(元/GJ);
          PH——热价(元/GJ);PH取值应符合本规范第5.7.1条规定;
         ηSE——汽电转换效率,ηSE=0.39~0.47;
          ηA——辅机综合效率,ηA=0.87~0.92;
           Pw——冷却用水价(元/m3)。
    2 -40℃~-196℃时冷价Pc2应按下列公式计算:


  式中:Pc2——-40℃~-196℃时冷价(元/GJ);
          Pc1——Ta~-39℃时的冷价,可采用公式(5.7.2-3)计算;
            F——制冷车间总投资(元);当全套流程为碳钢设备时,F可不计;
            n——折旧年限(a);
            t——年运行时间(h);
          QR——制冷机每小时制冷量(GJ/h)。当制造厂提不出此数据时,按公式(5.7.2-5)近似计算;
           W——制冷机轴功率(GJ/h);
            β——冷冻系数,应采用公式(5.7.2-1)计算;
            ηm——制冷机机械效率,ηm=0.8。
5.7.3绝热结构单位造价PT可按下列公式计算:
    1 管道绝热结构单位造价PT可按下式计算:

    2 设备绝热结构单位造价PT应按下式计算:

 式中:PT——绝热结构单位造价(元/m3);
          Pi——绝热层材料到厂单价(元/m3);
          P9——保护层材料单价(元/m2);
          Fi——绝热层材料损耗及税费系数,Fi=1.10~1.13;
          Fia——绝热层每立方米施工费,Fia应按本规范表F.0.1取值;
          F1——税费系数,F1=1.0324;
          F9——保护层材料损耗、重叠系数,F9=1.20~1.30;
          F91——管道保护层每平方米施工费,F91应按本规范表F.0.2取值;
          F92——设备保护层每平方米施工费,F92应按本规范表F.0.2取值;
          F93——防潮层及其他保护层每平方米施工费,F92应按本规范表F.0.3取值。


条文说明

5.7.1本条系保留条文。
    1 热价PH(元/GJ)计算。热价PH的值,直接影响经济厚度。热价PH由成本、税金和利润构成,成本包括燃料费、电费、水费、固定资产折旧费、修理费、工资等。为使热价计算公式有很好的操作性,故简化成仅以燃料价和锅炉效率为基础的近似表达式,新建工程可以参考当地的政府定价或政府指导价。对于难以搜集到这些数据的地区,为减小误差,又避免精确计算的繁琐,可按公式5.7.1计算。
    2 对火电站或其他用蒸汽做功的情况,对汽轮机做功后抽出的蒸汽其㶲值降低,价格应相应折减。折减率本规范称之为值系数C2C2为抽出蒸汽㶲值与新蒸汽㶲值之比。㶲值的计算公式在热力学专著上均可查到。
    表5.7.1的㶲值数据是用㶲值的计算公式计算出一系列数据取其平均值而得,宜在要求不十分严格的工程中或初步设计阶段使用,以避免精确计算查找焓、熵数据麻烦。
    由于热价计算很复杂,非常精确是困难的,为使公式有很好的操作性,故简化成上述最后的仅以燃料价和锅炉效率为基础的近似表达式。
5.7.2本条系修改条文。冷价计算比热价更复杂,一般制冷设备不是用一次能源(指煤、油等),而是用二次(蒸汽)甚至三次(电)能源。由于设备折旧及能源消耗,冷价Pc一般比热价PH为高。特别是深冷,冷冻系数降低和不锈钢设备的昂贵,更导致Pc直线上升。冷冻工艺流程的不同,使其能耗在理论上就相差1倍~6倍,加之冷机制作水平的不同,就更给冷价计算设置许多障碍。故冷价应尽量采用实际成本或市场价格。确无实际价格时,才用Pc公式计算。
    1 普冷Ta~-39℃时Pc1计算:
    普冷冷价是按以下原则编制的。
        (1) 将热价(汽价)变为电价,因而除以汽电转换效率ηSE,随着技术的提高,燃煤机组转换效率一般大于36%,煤汽或油汽转换效率ηB=0.76~0.92。
        ηSE×(0.76~0.92)=36%,故取ηSE=0.39~0.47。大容量、高参数发电机组由于效率高,ηSE取上限,反之取值靠下限。
        倘若直接用蒸汽作主机能源,并对其抽汽或背压汽进行二次利用,则ηSE=1。式中PH/ηSE实际上代表以“元/GJ"表示的电价(1kW·h=0.00036GJ)。
        (2) 根据热力学第二定律,冷冻系数 β 为公式(5.7.2-1)所示。
        (3) 制冷机机械效率(Ta~-39℃)时:ηm=0.23~0.5,是从普冷制冷机样本中的各种制冷设备中统计出来的。深冷(-40℃~-196℃)ηm=0.8是根据一般机械效率在0.7~0.9之间而取的。
        (4) ηA——辅机综合效率,一是主机以外的用电设备、照明等的用电折估,二是每GJ/h的制冷设备一般比同数量的产热设备昂贵、ηA可弥补热价PH中设备折旧中的不足部分。ηA=0.87~0.92为参考热价折旧占有比例等估计而得。
        (5)公式(5.7.2-3)中的“62”是每GJ热量需消耗的冷却水量(温升大约4℃时)。
    2 深冷(-40℃~-196℃)时冷价Pc2
        (1) 深冷冷价是在普冷冷价算法基础上,另加折旧费构成。这是因为,虽然Pc1中已包括了部分折旧费(碳钢低温限用于-20℃,16Mn钢限用于-40℃),但由于深冷材质多为不锈钢,价格昂贵,已包括在Pc1中的折旧费,只占可忽略的极少部分,故要另加折旧费。另加部分的折旧年限 n 为8a~16a。大型、先进深冷装置,折旧年限(a)取长些,反之取短些。
        (2) 制冷机提供的冷量QR值,此处未按被冷物在制冷过程中的最大冷含量取值。因为在深冷中,分离产品(如O2或N2)多数不是以液态供出,而是回收其冷量气化后供出;在制冷过程中常用膨胀机回收能量等,这使按制冷过程中被冷物最大含冷量计算出来的制冷量,超过制冷机实耗电折算的最大制冷量,例如新疆某工程两套4500N·m3/h制氧装置,按其全部空气液化所需的最小功率为:37.6GJ/h,而实配轴功率为16.05GJ/h。这就是说制冷机实耗功,更接近设备的实际制冷量,故本规范采用公式5.7.2-5计算QR
5.7.3本条系修改条文。绝热结构单位造价PT计算公式。
    (1) 管道直径大于720mm时,其绝热、保护层按设备计算。
    (2) 绝热结构单位造价(PT)计算公式是按中国石化建[2007]620号文中关于发布《石油化工安装工程费用定额》而编写的。
    (3) 为简化计算,对公式的最终近似取值,采用平均值,中间值或出现概率较多的值代替。这些近似值,也随年份、地区和调价情况而有所变动。
    (4) 利润,是参照石化集团规定,以人工费为基数而编制的。
    (5) 税金,按国家规定应计入“营业税”,“城市建设维护税”和“教育附加费”。其中,“营业税”按中华人民共和国国务院令第540号文(1993年12月13日中华人民共和国国务院令第136号发布,2008年11月5日第34次常务会议修订通过)执行:营业税=建筑安装总造价×3%。
    “城市建设维护税”按1985年2月8日国发(1985)19号文执行:

“教育附加费”按2005年国务院关于8月20日中华人民共和国国务院令(第448号)国务院关于修改《征收教育费附加的暂行规定》的决定:教育附加费=营业税×3%。
    (6) 材料费PiP5P9均为现行价格。防潮层(P5)和保护层(P9)材料采用的是《石油化工安装工程主材费》(2009年版)的价格。主绝热材料单价(Pi)可参照《石油化工安装工程主材费》(2009年版)的价格的单价。当为粘结施工时,粘结剂、耐磨剂等应计在Pi之内。
    (7) 公式只作计算经济厚度之用,不应作为预算及决算的依据。
    (8) 由于绝热材料品种繁多,绝热结构和施工方法各异,造成预算复杂,要求做得很准,对非概算人员很困难。此处公式目的是简化绝热设计过程,实现绝热工程经济效益的宏观控制。
    (9) 由于各地工资水平和物价差别较大,使用时可根据实际情况对公式中FiaF91F93的值按下述(10)的说明进行调整。
    (10) 绝热结构单位造价PT计算公式中,各系数的编制原则和依据为以上(1)~(9)条的说明,现就各系数的取值范围说明如下:
    Fi为绝热层材料损耗及税费系数,绝热层材料损耗部分的系数是取《全国统一安装工程预算定额》中“数量”一栏所示的平均值。其值一般在1.02~1.10之间。泡沫塑料制品取下限,纤维类取中间值,硬质易碎制品取上限。Fi中税费部分的系数取值与下述F1一致,Fi=(1.02~1.10)+F1,故本规范推荐值为Fi=1.10~1.13。
    F1为税费系数,即,若设未计税费时建筑安装工程总造价为1,计了税费以后的总造价应为多少,找出这样一个系数。
    根据上述(1)~(4)所列文件规定,安装工程总造价为1时,营业税为1×3%=0.03,城市维护费为营业税的1%~7%,取5%计,则城建费系数为0.03×0.05=0.0015。教育附加费为营业税的3%,即教育费系数为0.03×0.03=0.0009。则计入费税以后的总造价上升为(1+0.03+0.0015+0.0009)=1.0324,即F1=1.0324。
    保护层材料损失F9及重叠系数F9也是参考《全国统一安装工程预算定额》取的平均值。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读