2 仪器及器具
a) 制作试验样品堆垛的模具及附件,见图1;
b) 点火源,燃料通常为丁烷,亦可采用煤气或天然气;
c) 无机隔热板(不渗透,0℃下导热系数不高于 0.23 W/m
·
K );
d) 秒表(最小分度不大于0.1 s);
e) 直尺(最小分度不大于 1 mm );
f) 滴管。