5.1 建筑材料


5.1.1 平板状建筑材料
       平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据见表2。表中满足A1、A2级即为A级,满足B级、C级即为B1级,满足D级、E级即为B2级。
       对墙面保温泡沫塑料,除符合表2规定外应同时满足以下要求:B1级氧指数值OI≥30%;B2级氧指数值OI≥26%。试验依据标准为 GB/T 2406.2。

表2  平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据

5.1.2  铺地材料
       铺地材料的燃烧性能等级和分级判据见表3。表中满足A1、A2级即为A级,满足B级、C级即为B1级,满足D级、E级即为B2级。

表3  铺地材料的燃烧性能等级和分级判据

5.1.3  管状绝热材料
       管状绝热材料的燃烧性能等级和分级判据见表4。表中满足A1、A2级即为A级,满足B级、C级即为B1级,满足D级、E级即为B2级。
       当管状绝热材料的外径大于300mm时,其燃烧性能等级和分级判据按表2的规定。

表4  管状绝热材料燃烧性能等级和分级判据