4 分类和型号
4.1 分类
1
逃生梯按结构形式分为固定式逃生梯(以下简称固定梯)和悬挂式逃生梯(以下简称悬挂梯)。
4.2 型号
逃生梯的型号由大类、小类、主参数、结构形式代号、边索材料代号组成,其形式如下:
示例:TT-40D:表示最大工作高度为40m的钢质固定式逃生梯;TT-15GL:表示最大工作髙度为15m、边索为钢质链条的悬挂式逃生梯。