H.2 试件的安装


管状隔热材料应安装在钢管上。钢管的外径为21.3mm,其壁厚为2.5mm〜2.6mm。
钢管长度应为1500mm,且应垂直安装于SBI小推车中。至少应将钢管的一个末端进行封闭以防
止热对流,但考虑到安全因素,应注意不要将管道完全密封,安装管道时,相邻管道的隔热保温材料外表面之间以及外表面与背板之间的缝隙为25mm。在SBI试验中,应在每个翼上安装尽可能多的管道。若隔热材料厚度为25mm,则短翼上的管道数量为5,长翼上的为10。安装钢管时,应保证试验期间钢管的位置被固定。图H.1为SBI中的安装示意图。
试件在SBI装置中的安装示意图(隔热材料厚度为25mm时)