中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 防火门闭门器的常规性能


6.1.1 外观
    外观应符合QB/T 3893-1999中4.1的规定。
6.1.2 常温下的运转性能
    防火门闭门器使用时应运转平稳、灵活,其贮油部件不应有渗漏油现象。
6.1.3 常温下的开启力矩
    常温下的开启力矩应符合表3的规定。
6.1.4 常温下的最大关闭时间
    常温下的最大关闭时间不应小于20s。
6.1.5 常温下的最小关闭时间
    常温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.1.6 常温下的关闭力矩
    常温下的关闭力矩应符合表3的规定。
6.1.7 常温下的闭门复位偏差
    常温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门闭门器 XF93-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读