中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 酸度测定


5.4.1 原理概述
    使试样气化,鼓泡进入实验室三级水中,吸收酸性物质,以溴甲酚绿为指示液,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定,求得酸度(以HCl计)。
5.4.2 试剂及仪器
    使用的试剂、仪器及其要求如下:
    a) 氢氧化钠标准滴定溶液:摩尔浓度为0.01mol/L;
    b) 溴甲酚绿指示液:浓度为1g/L;
    c) 电子天平:感量1g;
    d) 微量滴定管:最小分度值0.01mL;
    e) 多孔式气体洗瓶:容积250mL;
    f)  锥形瓶:容积250mL。
5.4.3 测定步骤
5.4.3.1 在三个多孔式气体洗瓶中分别加入100mL实验室三级水,在第三个多孔式气体洗瓶中加入溴甲酚绿指示液(2〜3)滴,用导管串联。
5.4.3.2 擦干取样钢瓶及阀门,称量,准确至1g,将取样钢瓶阀门出口与第一个多孔式气体洗瓶连接,慢慢打开钢瓶阀门使液态样品气化后通过三个多孔式气体洗瓶,大约通入100g试样后关闭钢瓶阀门,取下取样钢瓶,擦干,称量,准确至1g。
5.4.3.3 若第三个多孔式气体洗瓶中指示液未变色,继续下述步骤,否则重新进行试验。
5.4.3.4 将第一个和第二个多孔式气体洗瓶的水合并,移入锥形瓶,加入溴甲酚绿指示液(2〜3)滴,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点。
5.4.4 计算
    六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂酸度(以HCl计)的质量分数x(%)按公式(1)计算:
六氟丙烷灭火剂酸度的质量分数
六氟丙烷灭火剂酸度的质量分数
查找 上节 下节 返回
顶部

六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 GB25971-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读