附件5 防火材料产品认证检验规程
1 认证检验类别
根据认证类别及检验特性,认证检验分为型式试验、监督检验、变更确认检验。
变更确认检验是针对设计变更,为确认产品质量是否满足标准要求所进行的检验。
防火材料产品的耐火性能监督检验要求由认证机构根据相关情况确定。
2 认证检验依据及判定规则
2.1 认证检验依据
相应的产品标准、实施规则。
2.2 判定规则
2.2.1 产品进行试验(检验)时,满足某一项目的全部技术要求,判定该项目合格,否则判定项目不合格。
2.2.2 试验(检验)的全部项目合格,判定结论合格。产品任一项目不合格,判定结论不合格。
3 认证检验要求
3.1 饰面型防火涂料
3.1.1 检验依据
GB 12441-2018《饰面型防火涂料》。
3.1.2 样品数量
型式试验样品数量 2 桶,每桶 10kg。监督检验样品数量 2 桶,每桶 10kg。变更确认检验样品数量根据实际检验项目确定。
3.1.3 检验项目
3.1.3.1 型式试验项目为:GB 12441-2018《饰面型防火涂料》5.2 表 1 中除 1 外的适用项目。
3.1.3.2 监督检验项目为:耐燃时间、质量损失。
3.1.3.3 变更确认检验项目依据变更确认方案执行。
3.1.4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:型式试验检验周期 45 天,监督检验周期 40 天。
3.2 钢结构防火涂料
3.2.1 检验依据
GB 14907-2018《钢结构防火涂料》
3.2.2 样品数量
型式试验样品数量:膨胀型钢结构防火涂料 300kg(其中企业需留存150kg备用样品)。非膨胀型钢结构防火涂料为500kg(其中企业需留存250kg备用样品)。
监督检验样品数量: 膨胀型钢结构防火涂料 150kg。非膨胀型钢结构防火涂料为 250kg。
注:型式试验样品数量包含了确定产品一致性所需的样品数量。
3.2.3.1 型式试验项目为:对于室内钢结构防火涂料理化性能型式试验项目为: GB 14907-2018《钢结构防火涂料》5.2.1 表 2 中除 1、2、3、5、6、7、8 外的适用项目。对于室外钢结构防火涂料理化性能型式试验项目为: GB 14907-2018《钢结构防火涂料》5.2.2 表 3 中除 1、2、3、5、6、7、8 外的适用项目。型式试验的耐火性能应符合 GB 14907-2018《钢结构防火涂料》5.2.3 表 4 的规定。
3.2.3.2 监督检验项目依据监督方案执行。
3.2.4 检验周期
型式试验检验周期(未包括样品制备及养护时间)
注:样品制备及养护时间以企业提供的样品制备技术要求为准且应在企业的产品说明书和产品特性文件表中表述。
监督检验周期,40 天。(未包括样品制备及养护时间)
3.3 电缆防火涂料
3.3.1 检验依据
GB 28374-2012《电缆防火涂料》。
3.3.2 样品数量
型式试验样品数量 2 桶,每桶 25kg。监督检验样品数量 2 桶,每桶 25kg。变更确认检验样品数量根据实际检验项目确定。
3.3.3 检验项目
3.3.3.1 型式试验项目为:GB 28374-2012《电缆防火涂料》5 表 1 中规定的除 1 外的适用项目。
3.3.3.2 监督检验项目为:抗弯性、阻燃性。
3.3.3.3 变更确认检验项目依据变更确认方案执行。
3.3.4 检验周期
型式试验检验周期 60 天,监督检验周期 50 天,变更确认检验检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
3.4 混凝土结构防火涂料
3.4.1 检验依据
GB 28375-2012《混凝土结构防火涂料》。
3.4.2 样品数量
型式试验样品数量 200kg。
监督检验样品数量 100kg。
变更确认检验样品数量根据实际检验项目确定。
3.4.3 检验项目
3.4.3.1 型式试验项目为:防火堤防火涂料型式试验项目为: 28375-2012《混凝土结构防火涂料》6.1 表 1 中规定的除 1 外的适用项目。隧道防火涂料型式试验项目为: 28375-2012《混凝土结构防火涂料》6.2 表 2 中规定的除 1 外的适用项目。
3.4.3.2 监督检验项目为:耐火性能。
3.4.3.3 变更确认检验项目依据变更确认方案执行。
3.4.4 检验周期
型式试验检验周期, 80 天。监督检验周期, 40 天。
变更确认检验检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
3.5 防火封堵材料
3.5.1 检验依据
GB 23864-2009《防火封堵材料》。
3.5.2 样品数量
型式试验样品
a) 柔性有机堵料产品:不少于 100kg;
b) 无机堵料产品:不少于 200kg;
c) 阻火包产品:不少于 200kg;
d) 阻火模块产品:不少于 0.4m3;
e) 防火封堵板材产品:不少于 10m2;
f) 泡沫封堵材料产品:不少于 100kg;
g) 缝隙封堵材料产品:不少于 50 kg;
h) 防火密封胶产品:不少于 100kg;
i)阻火包带产品:不少于 10m。
监督检验样品数量
a) 柔性有机堵料产品:不少于 60kg;
b) 无机堵料产品:不少于 150kg;
c) 阻火包产品:不少于 100kg;
d) 阻火模块产品:不少于 0.4m3;
e) 防火封堵板材产品:不少于 10m2;
f) 泡沫封堵材料产品:不少于 60kg;
g) 缝隙封堵材料产品:不少于 30 kg;
h) 防火密封胶产品:不少于 60kg;
i)阻火包带产品:不少于 10m。
变更确认检验样品数量根据实际检验项目确定。
3.5.3 检验项目
3.5.3.1 型式试验项目为:
柔性有机堵材料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料型式试验项目为 GB 23864-2009《防火封堵材料》5.2 和 5.3.1 表 2 中规定的所有项目(初凝时间、膨胀性能除外);
无机堵料型式试验项目为 GB 23864-2009《防火封堵材料》5.2 和 5.3.1表 2 中规定的所有项目(初凝时间除外);
缝隙封堵材料、防火密封胶型式试验项目为 GB 23864-2009《防火封堵材料》5.2 和 5.3.2 表 3 中规定的所有项目(膨胀性能除外);
阻火包带型式试验项目为 GB 23864-2009《防火封堵材料》5.2 和 5.3.3表 4 中规定的所有项目(膨胀性能除外)。
3.5.3.2 监督检验项目为:耐火性能。
3.5.3.3 变更确认检验项目依据变更确认方案执行。
3.5.4 检验周期
型式试验检验周期,45 天(样品制备及养护时间以企业提供的样品制备技术文件为准。)
监督检验周期, 40 天。
变更确认检验检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
3.6 防火膨胀密封件
3.6.1 检验依据
GB 16807-2009《防火膨胀密封件》。
3.6.2 样品数量
型式试验 8 样品数量 60m。监督检验样品数量 10m。
变更确认检验样品数量根据实际检验项目确定。
3.6.3 检验项目
3.6.3.1 型式试验项目为:GB 16807-2009《防火膨胀密封件》6.4、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11 中规定的所有项目。
3.6.3.2 监督检验项目为:膨胀性能、产烟毒性。
3.6.3.3 变更确认检验项目依据变更确认方案执行。
3.6.4 检验周期
型式试验检验周期 60 天,监督检验周期 50 天,变更确认检验检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 适用范围
- 2 认证依据标准
- 3 认证模式
- 4 认证单元划分
- 5 认证委托
- 5.1 认证委托的提出和受理
- 5.2 认证委托资料
- 5.3 认证安排
- 6 认证实施
- 6.1 型式试验
- 6.2 工厂质量保证能力与产品一致性检查(初始工厂检查)
- 6.3 认证评价与决定
- 6.4 认证时限
- 7 获证后监督
- 7.1 获证后使用领域抽样检测或检查
- 7.2 获证后生产现场领域抽样检测或检查
- 7.3 获证后的跟踪检查
- 7.4 获证后监督频次和时间
- 7.5 获证后监督的记录
- 7.6 获证后监督结果的评价
- 7.7 获证后监督结果的采信
- 8 认证证书
- 8.1 认证证书有效期
- 8.2 认证证书的基本内容与样式
- 8.3 认证证书的变更/扩展
- 8.4 认证证书的注销、暂停和撤销
- 8.5 认证证书的恢复
- 8.6 认证证书的使用
- 9 认证标志
- 10 消防产品销售流向登记制度
- 11 收费
- 11.1 认证收费
- 11.2 检测收费
- 12 认证责任
- 13 与技术争议、申诉、投诉相关的流程及时限要求
- 14 特殊情况认证要求
- 附件1 防火材料产品认证单元划分及认证依据标准
- 附件2 生产企业分类原则
- 附件3 有关认证委托的相关规定及需提交的有关资料
- 附件4 利用工厂检测资源开展型式试验或部分试验工作的条件及要求
- 附件5 防火材料产品认证检验规程
- 附件6 生产企业质量控制要求
- 附件7 获证后监督的基本要求
- 附件8 认证证书样式
- 附件9 认证证书的变更、扩展、恢复相关规定
- 附件10 免费使用消防产品流向信息公开系统及流向信息管理系统技术要求
-
笔记需登录后才能查看哦~