中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 一般术语


2.1 火灾自动报警系统 fire detection and alarm system
    实现火灾早期探测、发出火灾报警信号、并向各类消防设备发出控制信号完成各项消防功能的系统,一般由火灾触发器件、火灾警报装置、火灾报警控制器、消防联动控制系统等组成。
2.2 火灾触发器件fire trigger part
    通过探测周围使用环境与火灾相关的物理或化学现象的变化,向火灾报警控制器传送火灾报警信号的器件,包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、水流指示器等。
2.3 火灾报警控制器 fire alarm control unit/fire control and indicating equipment
    作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。
2.4 火灾警报装置 fire alarm signalling device
    与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置。又称声和/或光警报器。
2.5 消防联动控制系统 automatic control system for fire protection
    火灾自动报警系统中,接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,完成各项消防功能的控制系统。 通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、消防泵控制器、消火栓按钮等设备组成。
2.6 消防联动控制器 automatic control equipment for fire protection
    接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。
2.7 正常监视状态 quiescent condition
    火灾触发器件、火灾警报装置、模块、火灾报警控制器在电源正常供电条件下,无火灾报警、故障报警、监管报警、屏蔽、自检等发生时所处的工作状态。
2.8 火灾报警信号fire alarm signal
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分发出或接收到的反映火灾信息的声、光、电信号。
2.9 火灾报警状态 fire alarm condition
    火灾触发器件、火灾警报装置、火灾报警控制器发出火灾报警信号时的状态。
2.10 故障 fault
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分不能正常工作的情况。
2.11 故障信号fault signal
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分发出或接收到的反映故障信息的声、光、电信号。
2.12 故障状态 fault condition
    火灾自动报警系统或系统内各组成都分发生故障时所处的状态。
2.13 故障率 fault rate
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分在规定的便用条件和期限内发生故障的次数。通常以百万小时的故障次数表示。故障率=故障次数/百万小时。
2.14 误报 false alaria
    实际上没有发生火灾,而火灾自动报警系统或系统内各组成部分发出了火灾报警信号。
2.15 误报率 rate of false alarm
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分在规定的使用条件和期限内发生误报的次数。通常以百万小时的误报次数表示。误报率=误报次数/百万小时。
2.16 报警电流 alarm current
    火灾报警设备处于火灾报警状态时的工作电流。
2.17 监视电流 standby current
    火灾报警设备处于正常监视状态时的工作电流。
2.18 探测信号 detection signal
    来自火灾探测器的反映被监视区域火灾信息的信号。
2.19 警报信号 warning signal
    由火灾警报装置发出的声和/或光信号。
2.20 可靠工作时间 reliable work time
    火灾自动报警系统或系统内各组成部分在规定的使用条件下正常工作的时间。
2.21 复位 reset
    为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。
2.22 屏蔽 disable
    通过火灾报警控制器、消防联动控制器等控制器使某些部件或功能失效的操作。
2.23 屏蔽状态 disabled condition
    火灾报警控制器、消防联动控制器等控制器在屏蔽功能启动后所处的工作状态。
2.24 预警信号 pre-alarm signal
    火灾报警控制器接收到探测信号后发出的提示可能发生火灾的一种警示信号。
2.25 预警状态 pre-alarm condition
    火灾报警控制器发出预警信号时所处的状态。
2.26 火灾参数 fire parameter
    反应火灾发生时物理和化学现象发生变化的参数,一般指烟参数、温参数、一氧化碳及可探测气体参数等。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

【已作废】火灾报警设备专业术语 GB/T4718-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读