中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
船舶A类机器处所固定式局部水基灭火系统通用技术条件 GB/T25012-2010
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
5.1 外观
用目测的方法检查灭火系统的外观。结果应符合4.2的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5 试验方法
下一节:
5.2 灭火
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语与定义
4 要求
4.1 灭火系统组成
4.2 外观
4.3 启动要求
4.4 运行要求
4.5 工程设计安装
4.6 性能
5 试验方法
5.1 外观
5.2 灭火
5.3 动作
5.4 效用
附录A
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
船舶A类机器处所固定式局部水基灭火系统通用技术条件 GB/T25012-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读