中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 总要求


4.1 灭火器用户应按GB 50444的规定对在用灭火器进行定期检查,发现符合维修要求的灭火器应及时送生产企业维修部门或其授权的维修机构进行维修。
4.2 维修机构或生产企业维修部门应对其维修后灭火器的质量负责。
4.3 维修机构应依照《社会消防技术服务管理规定》,获得相应的消防技术服务机构资质证书。
4.4 维修机构的维修条件应符合第5章的规定。
4.5 灭火器生产企业应向授权的维修机构提供技术支持和管理支持,并对其维修活动进行监督。
4.6 二氧化碳灭火器和贮气瓶的再充装应取得特种设备安全监督管理部门的许可。
查找 上节 下节 返回
顶部

灭火器维修 XF95-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读