消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题
最新消防规范标准,全系列消防视频解说,优秀消防专题,适应最新规范标准,答疑释惑!消防工程师海量题库!

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.2 市政消防给水设计流量


3.2.1 市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。
3.2.2 城镇市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。
城镇同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量
3.2.3 工业园区、商务区、居住区等市政消防给水设计流量,宜根据其规划区域的规模和同一时间的火灾起数,以及规划中的各类建筑室内外同时作用的水灭火系统设计流量之和经计算分析确定。
 
条文说明
3.2 市政消防给水设计流量 
3.2.2 本条给出城镇的市政消防给水设计流量,以及同时火灾起数,以确定市政消防给水设计流量。本条是在现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016-2006的基础上制订。
    1 同一时间内的火灾起数同国家标准《建筑防火设计规范》GB50016-2006;
    2 一起火灾灭火消防给水设计流量。
    城镇的一起火灾灭火消防给水设计流量,按同时使用的水枪数量与每支水枪平均用水量的乘积计算。
    我国大多数城市消防队第一出动力量到达火场时,常出2支口径19mm的水枪扑救建筑火灾,每支水枪的平均出水量为7.5L/s。因此,室外消防用水量的基础设计流量以15L/s为基准进行调整。
    美国、日本和前苏联均按城市人口数的增加而相应增加消防用水量。例如,在美国,人口不超过20万的城市消防用水量为44L/s~63L/s,人口超过30万的城市消防用水量为170.3L/s~568L/s;日本也基本如此。本规范根据火场用水量是以水枪数量递增的规律,以2支水枪的消防用水量(即15L/s)作为下限值,以100L/s作为消防用水量的上限值,确定了城镇消防用水量。本规范与美国、日本和前苏联的城镇消防用水量比较,见表1。
表1 本规范与美国、日本和前苏联的城市消防给水设计流量
表1 本规范与美国、日本和前苏联的城市消防给水设计流量
    根据我国统计数据,城市灭火的平均灭火用水量为89L/s。近10年特大型火灾消防流量150L/s~450L/s,大型石油化工厂、液化石油气储罐区等的消防用水量则更大。若采用管网来保证这些建、构筑物的消防用水量有困难时,可采用蓄水池补充或市政给水管网协调供水保证。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈。

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网(www.1190119.com),由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防大讲堂、消防问答、消防博客以及注册消防工程师等主力频道!

目录导航

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载