消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.4 稳定性验算


5.4.1 防火堤的稳定性验算应包括抗滑验算和抗倾覆验算。
5.4.2 防火堤抗滑验算应符合下列规定:
    1 防火堤抗滑验算应符合按下式要求:
(RH+PP)/P≥1.3                  (5.4.2-1)
式中:P——防火堤每米堤长所承受的总水平荷载设计值(kN/m),按式5.1.2和式5.1.3计算确定;
      RH——每米堤长基础底面摩擦阻力设计值(kN/m),按式5.4.2-2计算确定;
      PP——每米堤长被动土压力设计值(kN/m),按式5.4.2-3计算确定。
    2 基础底面摩擦阻力设计值可按下式计算:
RH=μG                           (5.4.2-2)
式中:G——每米堤长自重及覆土传至基础底面的垂直荷载合力设计值(kN/m);
      μ——基础与地基之间的摩擦系数,应根据试验资料取值;当无试验资料时按附录B取值。
    3 被动土压力设计值可按下列公式计算:
被动土压力设计值
式中:η——被动土压力折减系数,取0.3;
       d——基础埋置深度(m);
      KP——被动土压力系数,按式(5.4.2-4)计算或按本规范附录A表A.0.3确定;
       C——黏性地基土的黏结力(kN/㎡);
      Φ——地基土的内摩擦角(°)。
5.4.3 防火堤抗倾覆验算(图5.4.3)应符合下列规定:
    1 防火堤抗倾覆验算应符合下式要求:
MW/M≥1.6                      (5.4.3-1)
式中:M——各倾覆力矩换算至基础底面并按5.1.2条和5.1.3条进行组合后的每米堤长总力矩设计值(kN•m/m);
      MW——每米堤长垂直荷载合力产生的稳定力矩设计值(kN•m/m),按式(5.4.3-2)计算。
    2 稳定力矩设计值可按下式计算:
MW=eG                          (5.4.3-2)
式中:e——垂直荷载合力作用线至基础前端的水平距离(m)。
图5.4.3 防火堤抗倾覆验算简图
图5.4.3 防火堤抗倾覆验算简图
条文说明
5.4.2被动土压力计算公式5.4.2-3是根据朗肯被动土压力理论公式,考虑了黏性土和非黏性土两种情况。由于达到被动极限平衡状态所需的防火堤的位移是相当大的,按太沙基的试验为4%的墙高,照此推断,当基础埋深0.8m时,就需要32mm,这显然不允许,所以计算出来的被动土压力必须打个折扣,本规范取被动土压力折减系数η=0.3。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载