2.1 术语
2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
2.1.2 闭式系统 close-type sprinkler system
采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
1 湿式系统 wet pipe system
准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
2 干式系统 dry pipe system
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
3 预作用系统 preaction system
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
4 重复启闭预作用系统 recycling preaction system
能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
2.1.3 雨淋系统 deluge system
由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。
2.1.4 水幕系统 drencher systems
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
1 防火分隔水幕 water curtain for fire compartment
密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
2 防护冷却水幕 drencher for cooling protection
冷却防火卷帘等分隔物的水幕。
2.1.5 自动喷水-泡沫联用系统 combined sprinkler-foam system
配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。
2.1.6 作用面积 area of sprinklers operation
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
2.1.7 标准喷头 standard sprinkler
流量系数K=80的洒水喷头。
2.1.8 响应时间指数(RTI) response time index
闭式喷头的热敏性能指标。
2.1.9 快速响应喷头 fast response sprinkler
响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头。
2.1.10 边墙型扩展覆盖喷头 extended coverage sidewall sprinkler
流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。
2.1.11 早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response sprinkler(ESFR)
响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。
2.1.12 一只喷头的保护面积 area of one sprinkler operation
同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。
2.1.13 配水干管 feed mains
报警阀后向配水管供水的管道。
2.1.14 配水管 cross mains
向配水支管供水的管道。
2.1.15 配水支管 branch lines
直接或通过短立管向喷头供水的管道。
2.1.16 配水管道 system pipes
配水干管、配水管及配水支管的总称。
2.1.17 短立管 sprig-up
连接喷头与配水支管的立管。
2.1.18 信号阀 signal valve
具有输出启闭状态信号功能的阀门。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 设置场所火灾危险等级
- 4 系统选型
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选型
- 5 设计基本参数
- 6 系统组件
- 6.1 喷头
- 6.2 报警阀组
- 6.3 水流指示器
- 6.4 压力开关
- 6.5 末端试水装置
- 7 喷头布置
- 7.1 一般规定
- 7.2 喷头与障碍物的距离
- 8 管道
- 9 水力计算
- 9.1 系统的设计流量
- 9.2 管道水力计算
- 9.3 减压措施
- 10 供水
- 10.1 一般规定
- 10.2 水泵
- 10.3 消防水箱
- 10.4 水泵接合器
- 11 操作与控制
- 12 局部应用系统
- 附录A 设置场所火灾危险等级举例
- 附录B 塑料、橡胶的分类举例
- 附录C 当量长度表
- 附录D 减压孔板的局部阻力系数
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~