目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.2 传感器和执行器
9.2.1 传感器的选择应符合下列规定:
1 当以安全保护和设备状态监视为目的时,宜选择温度开关、压力开关、风流开关、水流开关、压差开关、水位开关等以开关量形式输出的传感器,不宜使用连续量输出的传感器;
2 传感器测量范围和精度应与二次仪表匹配,并高于工艺要求的控制和测量精度;
3 易燃易爆环境应采用防燃防爆型传感器。
9.2.2 温度、湿度传感器的设置,应符合下列规定:
1 温度、湿度传感器测量范围宜为测点温度范围的1.2~1.5倍,传感器测量范围和精度应与二次仪表匹配,并高于工艺要求的控制和测量精度;
2 供、回水管温差的两个温度传感器应成对选用,且温度偏差系数应同为正或负;
3 壁挂式空气温度、湿度传感器应安装在空气流通,能反映被测房间空气状态的位置;风道内温度、湿度传感器应保证插入深度,不应在探测头与风道外侧形成热桥;插入式水管温度传感器应保证测头插入深度在水流的主流区范围内,安装位置附近不应有热源及水滴;
4 机器露点温度传感器应安装在挡水板后有代表性的位置,应避免辐射热、振动、水滴及二次回风的影响。
9.2.3 压力(压差)传感器的设置,应符合下列规定:
1 压力(压差)传感器的工作压力(压差)应大于该点可能出现的最大压力(压差)的1.5倍,量程宜为该点压力(压差)正常变化范围的1.2~1.3倍;
2 在同一建筑层的同一水系统上安装的压力(压差)传感器宜处于同一标高;
3 测压点和取压点的设置应根据系统需要和介质类型确定,设在管内流动稳定的地方并满足产品需要的安装条件。
9.2.4 流量传感器的设置,应符合下列规定:
1 流量传感器量程宜为系统最大工作流量的1.2~1.3倍;
2 流量传感器安装位置前后应有保证产品所要求的直管段长度或其他安装条件;
3 应选用具有瞬态值输出的流量传感器;
4 宜选用水流阻力低的产品。
9.2.5 自动调节阀的选择,应符合下列规定:
1 阀权度的确定应综合考虑调节性能和输送能耗的影响,宜取0.3~0.7。阀权度应按下式计算:
式中:S——阀权值;
——调节阀全开时的压力损失(Pa);
——调节阀所在串联支路的总压力损失(Pa)。
2 调节阀的流量特性应根据调节对象特性和阀权度选择,并宜符合下列规定:
1) 水路两通阀宜采用等百分比特性的阀门;
2) 水路三通阀宜采用抛物线特性或线性特性的阀门;
3) 蒸汽两通阀,当阀权度大于或等于0.6时,宜采用线性特性的;当阀权度小于0.6时,宜采用等百分比特性的阀门。
3 调节阀的口径应根据使用对象要求的流通能力,通过计算选择确定。
9.2.6 蒸汽两通阀应采用单座阀。三通分流阀不应作三通混合阀使用;三通混合阀不宜作三通分流阀使用。
9.2.7 当仅以开关形式用于设备或系统水路切换时,应采用通断阀,不得采用调节阀。
9.2.2 温度、湿度传感器设置的条件。
9.2.3 压力(压差)传感器设置的条件。
本条中第2款,当不处于同一标高时需对测量数值进行高度修正。
9.2.4 流量传感器设置的条件。
本条第2款中考虑到弯管流量计等不同要求,增加了“或其他安装条件”。推荐选用低阻产品,有利于水系统输送节能。
9.2.5 自动调节阀的选择。
1 为了调节系统正常工作,保证在负荷全部变化范围内的调节质量和稳定性,提高设备的利用率和经济性,正确选择调节阀的特性十分重要。
调节阀的选择原则,应以调节阀的工作流量特性即调节阀的放大系数来补偿对象放大系数的变化,以保证系统总开环放大系数不变,进而使系统达到较好的控制效果。但实际上由于影响对象特性的因素很多,用分析法难以求解,多数是通过经验法粗定,并以此来选用不同特性的调节阀。
此外,在系统中由于配管阻力的存在,阀权度S值的不同,调节阀的工作流量特性并不同于理想的流量特性。如理想线性流量特性,当S<0.3时,工作流量特性近似为快开特性,等百分比特性也畸变为接近线性特性,可调比显著减小,因此通常是不希望S<0.3的。而S值过高则可能导致通过阀门的水流速过高和/或水泵输送能耗增大,不利于设备安全和运行节能,因此管路设计时选取的S值一般不大于0.7。
2 关于水路两通阀流量特性的选择,由试验可知,空气加热器和空气冷却器的放大系数是随流量的增大而变小,而等百分比特性阀门的放大系数是随开度的加大而增大,同时由于水系统管道压力损失往往较大,S<0.6的情况居多,因而选用等百分比特性阀门具有较强的适应性。
关于三通阀的选择,总的原则是要求通过三通阀的总流量保持不变,抛物线特性的三通阀当S=0.3~0.5时,其总流量变化较小,在设计上一般常使三通阀的压力损失与热交换器和管道的总压力损失相同,即S=0.5,此时无论从总流量变化角度,还是从三通阀的工作流量特性补偿热交换器的静态特性考虑,均以抛物线特性的三通阀为宜,当系统压力损失较小,通过三通阀的压力损失较大时,亦可选用线性三通阀。
关于蒸汽两通阀的选择,如果蒸汽加热中的蒸汽作自由冷凝,那么加热器每小时所放出的热量等于蒸汽冷凝潜热和进入加热器蒸汽量的乘积。当通过加热器的空气量一定时,经推导可以证明,蒸汽加热器的静态特性是一条直线,但实际上蒸汽在加热器中不能实现自由冷凝,有一部分蒸汽冷凝后再冷却使加热器的实际特性有微量的弯曲,但这种弯曲可以忽略不计。从对象特性考虑可以选用线性调节阀,但根据配管状态当S<0.6时工作流量特性发生畸变,此时宜选用等百分比特性的阀。
3 调节阀的口径应根据使用对象要求的流通能力来定。口径选用过大或过小会导致满足不了调节质量或不经济。
9.2.6 三通阀和两通阀的应用。
由于三通混合阀和分流阀的内部结构不同,为了使流体沿流动方向使阀芯处于流开状态,阀的运行稳定,两者不能互为代用。但对于公称直径小于80mm的阀,由于不平衡力小,混合阀亦可用作分流。如果配套执行器能够提供上下双向驱动力,其他口径的混合阀亦可用作分流。
双座阀不易保证上下两阀芯同时关闭,因而泄漏量大。尤其用在高温场合,阀芯和阀座两种材料的膨胀系数不同,泄漏会更大。故规定蒸汽的流量控制用单座阀。
9.2.7 水路切换应选用通断阀。
在关断状态下,通断阀比调节阀的泄漏量小,更有利于设备运行安全和节能。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 供暖通风系统的检测与监控
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 室内空气设计参数
- 4 室外设计计算参数
- 4.1 室外空气计算参数
- 4.2 夏季太阳辐射照度
- 5 供暖
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 散热器供暖
- 5.4 热水辐射供暖
- 5.5 电加热供暖
- 5.6 燃气红外线辐射供暖
- 5.7 户式燃气炉和户式空气源热泵供暖
- 5.8 热空气幕
- 5.9 供暖管道设计及水力计算
- 5.10 集中供暖系统热计量与室温调控
- 6 通 风
- 6.1 一般规定
- 6.2 自然通风
- 6.3 机械通风
- 6.4 复合通风
- 6.5 设备选择与布置
- 6.6 风管设计
- 7 空气调节
- 7.1 一般规定
- 7.2 空调负荷计算
- 7.3 空调系统
- 7.4 气流组织
- 7.5 空气处理
- 8 冷源与热源
- 8.1 一般规定
- 8.2 电动压缩式冷水机组
- 8.3 热 泵
- 8.4 溴化锂吸收式机组
- 8.5 空调冷热水及冷凝水系统
- 8.6 冷却水系统
- 8.7 蓄冷与蓄热
- 8.8 区域供冷
- 8.9 燃气冷热电三联供
- 8.10 制冷机房
- 8.11 锅炉房及换热机房
- 9 检测与监控
- 9.1 一般规定
- 9.2 传感器和执行器
- 9.3 供暖通风系统的检测与监控
- 9.4 空调系统的检测与监控
- 9.5 空调冷热源及其水系统的检测与监控
- 10 消声与隔振
- 10.1 一般规定
- 10.2 消声与隔声
- 10.3 隔振
- 11 绝热与防腐
- 11.1 绝热
- 11.2 防腐
- 附录A 室外空气计算参数
- 附录B 室外空气计算温度简化方法
- 附录C 夏季太阳总辐射照度
- 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
- 附录E 夏季空气调节大气透明度分布图
- 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
- 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
- 附录H 夏季空凋冷负荷简化计算方法计算系数表
- 附录J 蓄冰装置容量与双工况制冷机的空调标准制冷量
- 附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度选用表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~