目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.2 年节水用水量计算
3.2.1 生活用水年节水用水量的计算应符合下列规定:
1 住宅的生活用水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qza——住宅生活用水年节水用水量(m³/a);
qz——节水用水定额,按表3.1.1的规定选用(L/人·d);
nz——居住人数,按3~5人/户,入住率60%~80% 计算;
Dz——年用水天数(d/a),可取Dz=365d/a。
2 宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qga——宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水年节水用水量 (m³/a);
qg——节水用水定额,按表3.1.2的规定选用(L/人·d或L/单位数·d),表中未直接给出定额者,可通过人、次/d等进行换算;
ng——使用人数或单位数,以年平均值计算;
Dg——年用水天数(d/a),根据使用情况确定。
3 浇洒草坪、绿化用水、空调循环冷却水系统补水等的年 节水用水量应分别按本标准表3.1.6、式(5.1.8)和式 (5.1.11-2)的规定确定。
3.2.2 生活热水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qra——生活热水年节水用水量(m³/a);
qr——热水节水用水定额,按表3.1.7的规定选用(L/人·d或L/单位数·d),表中未直接给出定额者,可通过人、次/d等进行换算;
nr——使用人数或单位数,以年平均值计算,住宅可按本标准式(3.2.1-1)中的nz计算;
Dr——年用水天数(d/a),根据使用情况确定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:3.1 节水用水定额
- 下一节:4 节水系统设计
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 节水设计计算
- 3.1 节水用水定额
- 3.2 年节水用水量计算
- 4 节水系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 供水系统
- 4.3 循环水系统
- 4.4 浇洒系统
- 5 非传统水源利用
- 5.1 一般规定
- 5.2 雨水利用
- 5.3 中水利用
- 6 节水设备、计量仪表、器材及管材、管件
- 6.1 卫生器具、器材
- 6.2 节水设备
- 6.3 管材、管件
- 附录A “节水设计专篇”编写格式
- A.1 工程概况和用水水源(包括市政供水管线、引入管及其管径、供水压力等)
- A.2 节水用水量
- A.3 节水系统
- A.4 中水利用
- A.5 雨水利用
- A.6 节水设施
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~