目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.2 管道及配件安装
主控项目
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。
检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。
8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。
检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。
8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。
8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。
检验方法:观察检查。
8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
检验方法:观察检查。
一般项目
8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。
检验方法:对照图纸查验产品合格证。
8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。
8.2.9 采暖系统入口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。
检验方法:现场观察。
8.2.10 散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。
检验方法:尺量和观察检查。
8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
检验方法:观察检查。
8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。
检验方法:观察检查。
8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。
检验方法:观察检查。
8.2.14 当采暖热媒为110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。
检验方法:观察和查验进料单。
8.2.15 焊接钢管管径大于32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。
检验方法:观察检查。
8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。
检验方法:现场观察检查。
8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
8.2.18 采暖管道安装的允许偏差应符合表8.2.18的规定。
表8.2.18 采暖管道安装的允许偏差和检验方法
注:Dmax,Dmin分别为管子最大外径及最小外径。
主控项目
8.2.1 管道坡度是热水采暖系统中的空气和蒸汽采暖系统中的凝结水顺利排除的重要措施,安装时应满足设计或本规范要求。
8.2.2 为妥善补偿采暖系统中的管道伸缩,避免因此而导致的管道破坏,本条规定补偿器及固定支架等应按设计要求正确施工。
8.2.3 在调研中发现,热水采暖系统由于水力失调导致热力失调的情况多有发生。为此,系统中的平衡阀及调节阀,应按设计要求安装,并在试运行时进行调节、作出标志。
8.2.4 此条规定目的在于保证蒸汽采暖系统安全正常的运行。
8.2.5 主要从受力状况考虑,使焊口处所受的力最小,确保方形补偿器不受损坏。
8.2.6 避免因方形补偿器垂直安装产生“气塞”造成的排气、泄水不畅。
一般项目
8.2.7 热量表、疏水器、降污器、过滤器及阀门等,是采暖系统的重要配件,为保证系统正常运行,安装时应符合设计要求。
8.2.8 见本规范第5.3.8 条说明。
8.2.9 集中采暖建筑物热力入口及分户热计量户内系统入户装置,具有过滤、调节、计量及关断等多种功能,为保证正常运转及方便检修、查验,应按设计要求施工和验收。
8.2.10 为防止支管中部下沉,影响空气或凝结水的顺利排除,作此规定。
8.2.11 为保证热水干管顺利排气和蒸汽干管顺利排除凝结水,以利系统运行。
8.2.12 调研发现,采暖系统主干管道在与垂直或水平的分支管道连接时,常因钢渣挂在管壁内或分支管道本身经开孔处伸入干管内,影响介质流动。为避免此类事情发生,规定此条。
8.2.13 防止阀门误关导致膨胀水箱失效或水箱内水循环停止的不良后果。
8.2.14 高温热水一般工作压力较高,而一旦渗漏危害性也要高于低温热水,因此规定可拆件使用安全度较高的法兰和耐热橡胶板做垫料。
8.2.15 室内采暖系统的安装,当管道焊接连接时,较多使用冲压弯头。由于其弯曲半径小,不利于自然补偿。因此本条规定,在作为自然补偿时,应使用煨弯。同时规定,塑料管及铝塑复合管除必须使用直角弯头的场合,应使用管道弯曲转弯,以减少阻力和渗漏的可能,特别是在隐蔽敷设时。
8.2.16 保证涂漆质量,以利防锈和美观。
8.2.17 见本规范第4.4.8 条说明。
8.2.18 本条规定基本延用《验评标准》第4.1.16 条内容。据调查,在多年执行中是可行的。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 辅助设备及散热器安装
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 质量管理
- 3.2 材料设备管理
- 3.3 施工过程质量控制
- 4 室内给水系统安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水管道及配件安装
- 4.3 室内消火栓系统安装
- 4.4 给水设备安装
- 5 室内排水系统安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 排水管道及配件安装
- 5.3 雨水管道及配件安装
- 6 室内热水供应系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 管道及配件安装
- 6.3 辅助设备安装
- 7 卫生器具安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 卫生器具安装
- 7.3 卫生器具给水配件安装
- 7.4 卫生器具排水管道安装
- 8 室内采暖系统安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道及配件安装
- 8.3 辅助设备及散热器安装
- 8.4 金属辐射板安装
- 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
- 8.6 系统水压试验及调试
- 9 室外给水管网安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水管道安装
- 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
- 9.4 管沟及井室
- 10 室外排水管网安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 排水管道安装
- 10.3 排水管沟及井池
- 11 室外供热管网安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道及配件安装
- 11.3 系统水压试验及调试
- 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
- 12.3 游泳池水系统安装
- 13 供热锅炉及辅助设备安装
- 13.1 一般规定
- 13.2 锅炉安装
- 13.3 辅助设备及管道安装
- 13.4 安全附件安装
- 13.5 烘炉、煮炉和试运行
- 13.6 换热站安装
- 14 分部(子分部)工程质量验收
- 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
- 附录B 检验批质量验收
- 附录C 分项工程质量验收
- 附录D 子分部工程质量验收
- 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
- 附录F 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~