5.2 防火巡查


5.2.1 属于消防安全重点单位的仓储场所应确定防火巡查人员,每日应进行防火巡查,可利用场所视频监控等设备辅助开展防火巡查。
5.2.2 防火巡查应包括以下内容:    
    a)  用火、用电有无违章; 
    b)  有无吸烟和遗留火种现象;    
    c)  进入库区的车辆有无违章;   
    d)  装卸作业有无违章; 
    e)  消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通; 
    f)  消火栓、灭火器、消防安全标志等设施、器材是否完好;    
    g)  重点部位人员在岗在位情况;    
    h)  门窗封闭、完好情况; 
    i)  其他需要检查的内容。