目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
前言
城市消防站建设标准
(建标 152-2011)
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
施行日期: 2 0 1 1 年 1 0 月 1 日
《城市消防站建设标准》是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程项目建设标准和建设项目评价方法与参数编制项目计划>的通知》(建标函[2009]320号)的要求,由公安部消防局负责修订编制的。
在修订编制过程中,修订编制组严格遵循国家基本建设和消防工作的有关方针、政策,根据我国当前消防工作任务和消防站的实际需要,进行了深入调查研究,收集整理了大量的消防站建设资料,分析、总结了国内外消防站建设经验,充分论证了有关技术指标。经广泛征求有关部门、专家的意见,会同有关部门审查定稿,并经住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会批准发布。
本建设标准共分八章:总则、建设规模与项目构成、规划布局与选址、建筑标准、建设用地、装备标准、人员配备、主要投资估算指标。
在执行本建设标准的过程中,请各单位注意总结经验,积累资料。
如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄公安部消防局(地址:北京市西城区广安门南街70号,邮政编码:100054),以便今后修订时参考。
主编单位:公安部消防局
参编单位:公安部上海消防研究所 上海市公安消防总队 江苏省公安消防总队 浙江省公安消防总队 湖北省公安消防总队 广东省公安消防总队 贵州省公安消防总队
主要起草人:魏捍东 金京涛 罗永强 王治安 闫文伟 何宁 刘洪强 熊伟 刘国峰 毕赢 常松 刘伟民 薛林 王丽晶 施巍 曹永强 汪永明 王士军 何肇瑜 陶其刚 冯力群 江平
中华人民共和国公安部
2011年7月7日
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。