消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7 试验方法


7.1 外观检查
    目测检查,结果应符合6.1的规定。
7.2 材料检查
7.2.1 灰铸铁的机械性能试验按GB/T 9439的规定进行,结果应符合6.2.1和6.2.4的规定。
7.2.2 铸铜件的机械性能试验按GB/T 228的规定进行,结果应符合6.2.2的规定。
7.3 螺纹尺寸检查
    试验用圆柱管螺纹的环规、塞规的精度应符合GB/T 7307的规定,公制螺纹的环规、塞规的精度不应低于7H、8g,结果应符合6.3的规定。
7.4 进水口连接尺寸检查
    试验用游标卡尺检查消防水鹤进水口的连接尺寸,游标卡尺的精度不低于0.02mm,结果应符合6.4的规定。
7.5 密封性能试验
7.5.1 试验从进水口灌水并排除试样内的空气,将阀门关闭后,缓慢均匀升压至公称压力,保压2min,结果应符合6.5的规定。
7.5.2 上述试验结束后,封闭出水口,开启阀门至最大,缓慢均匀升压至公称压力,保压2min,结果应符合6.5的规定。
7.6 水压强度试验
    在密封性能试验结束后,继续缓慢升压至1.5倍公称压力,保持2min,结果应符合6.6的规定。
7.7 排放余水装置检查
    试验将消防水鹤阀门关闭,从进水端灌水,同时缓慢将阀门开启至最大位置,当水灌满后,再将阀门快速关闭,同时计时,至水鹤内余水全部排空止,结果应符合6.7的规定。
7.8 接口试验
    试验按GB 12514.1的规定进行,结果应符合6.8的规定。
7.9 最小过流口径和其他要求的测量
    试验采用游标卡尺、角度规、钢卷尺、测力计等常规量器具测量,结果符合6.9和6.10的规定。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

消防水鹤 XF821-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载