9.1 对地电阻的测试


9.1.1 对地电阻测试如图 3 所示。先将 1220mm×20mm×2mm 金属板条放在1200mm×1200mm 试样一端下面并接地。
9.1.2 按图 3 接电阻测试仪。
9.1.3 测试时,在试样平面上以距试样接地点为 1 m 的试样上取三个测量点,但测量点与试样边缘的距离不得小于50mm。
9.1.4 按 9.1~9.1.3 换相邻边测试。
9.1.5 取试样上六个测量点的算术平均值作为该试样的对地电阻值。
9.1.6 测试电压
    试验施加在试样上的电压一般为 100V。当所测电阻值小于 1×106Ω时,施加电压降为 10V。
图 3 对地电阻测试图