附录C 行动前行为特性和决定因素
C.1 预动作时间的两个组成部分
预动作时间由确认时间和反应时间两部分组成,详见C.2和C.3。
C.2 确认时间
确认时间是指从发出火灾警报信息或出现明显的高温或烟气等火灾征兆开始,到建筑内的人员开始做出反应的时间。
在确认阶段,人们可能会继续从事报警前的活动,比如工作、购物、开会等。确认时间的长短变化很大,这与建筑类型、人员特性、建筑报警和管理系统等有关。见参考文献[13]、[16]、[17]、[18]和[19]。
在管理良好的单室建筑中,确认阶段的时间很短(从几秒钟到1min或2min)。而在多室建筑中,人们可能距离着火点很远(特别是宾馆、住宅和宿舍这些人员可能出于睡眠状态的建筑),确认时间变化 很大,短则几分钟,长则可以达到1h以上。见参考文献[13]、[16]和[17]。当建筑内的人员认为有必要做出反应时,表示确认时间的结束。
C.3 反应时间
反应时间是指从人们确认火灾发生并开始做出反应,到开始进行必要的疏散行动的时间。与确认时间一样,反应时间可以在几秒钟到几十分钟之间变化,这主要取决于环境因素。
在反应过程中,人们停止正常活动开始针对火灾采取一系列的活动。反应过程结束时,每个人已经决定了是原地不动,还是转移到更安全的地点,或者开始向外疏散。
反应阶段的可能活动如下:
a) 开展调查,包括确认火灾的位置、真实性或警报信息的严重程度;
b) 停止设备运转与生产过程,或安置与保护钱财和其他贵重物品;
c) 寻找并集合小孩和其他家庭成员;
d) 进行灭火;
e) 确定合适的出口路线;
f) 从事其他不利于有效疏散的活动,例如根据错误信息或误导信息采取的行动;
g) 提醒他人。
C.4 总的疏散预动作时间
不论是在某一房间内还是在同一建筑的不同房间内,不同人或人群的预动作时间变化很大。预动作时间的分布与许多因素有关,包括人员特性,距离火源的远近,以及对建筑环境、警报系统和管理系统的了解程度。
例如,在一个开阔的建筑环境中(比如剧院观众厅),预动作时间的分布范围比较窄,即每个人几乎在同一时刻开始疏散。但是,在一个多室建筑中(比如宾馆),预动作时间的分布范围比较宽。起火房间人员的预动过程要比其他房间人员提前完成,甚至在其他房间人员意识到火灾发生时就已经结束了。
进行疏散时间预测和性能化消防设计,需要为疏散行为模型提供不同情况下的预动作时间数据。尽管现有的预动作时间数据库还不够丰富,但是已能够为许多类型的建筑提供设计计算的基础数据,见参考文献[16]、[17]、[18]和[20]。附录F提供了一些关于预动作时间默认值的参考数据。
为了计算预动作时间,需要考虑许多影响因素,其中主要因素包括:
a) 建筑参数:
1) 建筑用途;
2) 楼层平面、布局和尺寸;
3) 内容物;
4) 报警系统;
5) 消防安全管理应急预案。
b) 人员状态:
1) 人员数量和位置;
2) 人员特征,比如年龄和健康状况;
3) 人员日常活动;
4) 人员的状态。
c) 火灾模拟动力学:
1) 建筑环境和火源位置;
2) 火灾烟气的能见度;
3) 受火灾烟气和高温的影响程度;
4) 火灾报警装置状态和类型;
5) 其他报警方式(比如管理人员或其他人员);
6) 主动保护设施的状态。
- 上一节:附录B 火灾探测时间和报警时间计算指南
- 下一节:附录D RSET计算所需详细信息
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 符号
- 5 性能化设计中的人员疏散评估
- 6 疏散场景设计
- 7 预动作时间计算
- 8 运动时间计算
- 9 预动作时间、行走时间、出口通过时间的相互关系
- 10 必需疏散时间RSET计算
- 11 火灾烟气和高温对ASET和RSET的影响
- 附录A 本部分章条编号与ISO/TR 16738:2009的章条编号对照
- 附录B 火灾探测时间和报警时间计算指南
- 附录C 行动前行为特性和决定因素
- 附录D RSET计算所需详细信息
- 附录E 用于RSET计算的疏散场景设计
- 附录F 预动作时间分布数据及其推导
- 附录G 疏散开始时间计算示例
- 附录H 步行速度和流速指南
- 附录I 预动作时间和运动时间的相互关系示例
- 附录J 烟气对行走速度的影响
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~