4.3 平面图


4.3.1 软件调用的建筑图应优先采用WMF文件格式,图片应优先采用JPG文件格式。
4.3.2 软件显示的建筑总平面图内容应符合GA767-2008中5.1.2的要求。
4.3.3 平面图应用中文标注图中的各个防火分区、报警区域、探测区域等主要部位的名称及物理位置。
4.3.4 平面图应明确标识火灾危险区域 (浅红色背景 )、 高价值场所 (黄色背景 )、 避难区域 (绿色背景 )。
4.3.5 平面图中疏散路线应采用绿色箭头表示。
4.3.6 平面图应可在主界面上通过树状结构、列表等方式直接点击切换。
4.3.7 平面图调出画面的响应时间应不大于2s。
4.3.8 平面图应可放大、缩小和平移,且图形不应明显失真,与消防设备 (设施 )的相对位置不应改变。