目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录A (资料性附录) 制取不同产烟率烟气的加热温度选取方法
A.1 方法一(试探法)
A.1.1 首先确定材料充分产烟率和加热温度,见7.2和8.1。
A.1.2 比照充分产烟率加热温度,试探着逐步降低加热温度(如每次按50℃或100℃降低),直至降到产烟率趋近于零,选取产烟率差别明显的加热温度作为试验加热温度。
A.2 方法二(固定多点法)
分别按200°C、300°C、400°C、500°C、600°C、700℃选取加热温度,计算产烟率。
A.3 方法三(热分析参数法)
取材料热重分析(TGA)的初始分解温度,各失重阶段中点温度(即热失重微分曲线DTG峰值温度),差热分析(DTA)放热峰起始温度或峰值温度作为加热温度 ,可获得差别明显的产烟率烟气和充分产烟率烟气。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:11 材料的火灾场景烟气的表示法
- 下一节:没有了
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。