目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.10 消防泵和消防泵房
9.10.1 消防水泵应采用自灌式吸水方式,泵体最高处宜设自动排气阀,并应符合现行国家标准《消防泵》GB 6245的有关规定。
9.10.2 消防水泵的吸水口处宜设置过滤网,并应采取防止吸入空气的措施。水泵吸水管上应设置明杆式闸阀。
9.10.3 消防泵出水管上的阀门应为明杆式闸阀或带启闭指示标志的蝶阀。
9.10.4 消防泵的出水管上应设泄压阀和试验、检查用的放水阀及回流管。
9.10.5 消防水泵及泡沫液泵的出水管上应安装流量计及压力表装置。
9.10.6 泡沫炮及泡沫-水雨淋系统等功率较大的消防泵宜由内燃机直接驱动,当消防泵功率较小时,宜由电动机驱动。
9.10.7 消防泵房宜采用自带油箱的内燃机,其燃油料储备量不宜小于内燃机4h的用量,并不大于8h的用量。当内燃机采用集中的油箱(罐)供油时,应设置储油间,储油间应采用防火墙与水泵间隔开,当必须在防火墙上开门时应采用甲级防火门,供油管、油箱(罐)的安全措施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
消防泵房可设置自动喷水灭火系统或其他灭火设施。内燃机的排气管应引至室外,并应远离可燃物。
9.10.8 消防泵房应设置消防通讯设施。
9.10.1 当消防水泵工作一段时间后发生停泵,此时消防水池的水位已下降,不能自灌,消防水泵无法再启动,为了安全可将水泵位置尽量降低。设排气阀可防止水泵产生气蚀,吸水管直径小于200mm的水泵可不装排气阀。
9.10.2 水泵吸水管上宜设过滤器,当从天然水源或开敞式水源取水时,为防止杂质堵塞水泵,在吸水口处要设过滤网,滤网要采用黄铜、紫铜或不锈钢等耐腐蚀材料。蝶阀增加吸水管的阻力,产生紊流,影响水泵性能,故不应使用。
9.10.3 消防泵包括水泵和泡沫液泵。闸阀和蝶阀的启闭状态要方便观察,防止误操作。
9.10.4 泄压阀是防止水泵超压的有效措施。泄压阀的回流管和试泵用的回流管可接至蓄水池,试泵用的回流管上的控制阀是常闭状态。
参考美国《固定消防泵安装标准》NFPA-20,泄压阀的公称直径可按水泵流过选定,见表4:
9.10.6 经调查,消防泵由内燃机直接驱动受到使用部门的好评。其优点是省去电气设备费,节约了投资,免除了机电转换环节,设备简化、安全可靠,数台消防泵可同时启动,缩短了灭火系统的启动时间,内燃机可自动启动,使用方便。
当消防泵功率较小时,只需将应急柴油发电机和配电设备适当增大即可满足消防泵用电要求,此时消防泵宜由电动机驱动。
9.10.7 内燃机的油箱内仅存有4~8h的柴油用量,故一般采用建筑灭火器灭火。美国《飞机库防火标准》NFPA-409(2004年版)第6.2.10.2.8项规定设自动喷水灭火系统,因此,当消防泵房与飞机库停放和维修区贴邻建造时,可设置自动喷水灭火系统。
供油管、油箱(罐)的安全措施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中第5.4.4条的有关规定。
表4 消防泵泄压阀最小直径

9.10.5 水泵及泡沫液泵可用装在回流管上的计量孔板和压力表来测试水及泡沫液流量。消防水泵也可用压力管上的旁通管接至室外集合管,集合管上装有一定数量的标准消防水枪喷嘴,用来测量水量。此外也可装流量计。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 防火分区和耐火等级
- 4 总平面布局和平面布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 防火间距
- 4.3 消防车道
- 5 建筑构造
- 6 安全疏散
- 7 采暖和通风
- 8 电
- 8.1 供配电
- 8.2 电气照明
- 8.3 防雷和接地
- 8.4 火灾自动报警系统与控制
- 9 消防给水和灭火设施
- 9.1 消防给水和排水
- 9.2 灭火设备的选择
- 9.3 泡沫-水雨淋灭火系统
- 9.4 翼下泡沫灭火系统
- 9.5 远控消防泡沫炮灭火系统
- 9.6 泡沫枪
- 9.7 高倍数泡沫灭火系统
- 9.8 自动喷水灭火系统
- 9.9 泡沫液泵、比例混合器、泡沫液储罐、管道和阀门
- 9.10 消防泵和消防泵房
- 附录A 飞机库内爆炸危险区域的划分
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~