5.3 压力条件


5.3.1 垂直构件
在试验炉炉膛底面以上500 mm高度平面使得相对大气压为0,炉子才能使用。试件顶部的压强也不能超过20 Pa,压力中性面的位置应为可调,为满足相关要求可做调整。一个静压探测管用来控制炉压,并应放在中性面上500 mm的位置。第二个静压探测管用来提供炉内垂直压力的梯度的有关数据,放在试件顶部下500 mm的范围内。
5.3.2 水平构件
在进行水平构件试验时,应使得试件底面或预定的炉顶平面以下100 mm的位置处压力为20 Pa,炉子方能使用。两个静压探测管安装在同一水平面上与试件相关的不同的位置上,一个用于控制,另一个用于对第一个静压探测管的确认。