6.1 试验准备
6.1.1 各项性能检验的试样数量按照表1准备。
6.1.2 试验前,试样应在温度为(20±10)℃、湿度为(50±10)%的环境下调节48h以上,进行试验时, 试样暴露于不同环境下的时间不应超过5min。
6.1.3 对于正反面材质不同的灭火毯,在进行6.7~6.9试验时,应对两个面分别标记,每一面至少被测试一次。