6.12 温度循环试验
管段试件长度为(500±50)mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24h:
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
试验后试件放置在温度为(20±5)°C的环境中24h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,判断试验结果是否符合5.14的规定。
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
——(50±2)℃;
——(-10±2)℃;
试验后试件放置在温度为(20±5)°C的环境中24h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,判断试验结果是否符合5.14的规定。