消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
水系灭火剂
Water based extinguishing agent
GB 17835-2008
代替GB 17835-1999
2008-10-08发布 2009-05-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

本标准的第5章、第7章为强制性,其余为推荐性。
本标准是对GB 17835—1999《水系灭火剂通用技术条件》的修订。
本标准代替GB 17835—1999《水系灭火剂通用技术条件》。
本标准与GB 17835—1999 相比主要变化如下:
——增加了“抗冻结融化性”、“腐烛性能”、"凝固点”、“毒性”的技术要求和试验方法;
——删掉了“流动性”、“流动点”、“沉淀物”和“稳定性”的技术要求和试验方法;
——增加了“抗醇性水系灭火剂”和“非抗醇性水系灭火剂”的定义;
——删掉了“离析”的定义;
——对第4章分类进行修订,修订后的分类与GB 4351.1-2005 附录A中灭火剂代号和特定的灭火剂特征代号一致;
——第5章增加了对各项目不合格类型的划分;
——修改灭火试验程序和灭火性能要求。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第三分技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准主要起草人:刘玉恒、庄爽、李姝、刘慧敏、戴桂红、孙甲斌。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 17835—1999。