目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9 耐火耐跌落试验
9.1 试件要求
试件应符合第6章的要求。其结构、材质等均应与进行标准耐火试验的试件相同。试件内部不布置测温热电偶。按8.2的要求填充新闻纸团。
9.2 耐火耐跌落试验的标准加热时间(见表4)
表4 耐火耐跌落试验的标准加热时间


9.3 试验程序
a) 将符合9.1要求的试件置于耐火试验炉中.锁闭试件;
b) 按GB/T 9978规定的标准时间一温度曲线进行升温;
c) 达到表4规定的第一阶段标准加热时间后,停止加热;
d) 尽快取出试件,将试件提升到其底部距地面9.1m高处,然后使其落到以砼为基础,上面平铺一层砖砌块的地面上;
e) 试件自然冷却到可以操作时,将其重新放回耐火试验炉;
f) 按GB/T 9978规定的标准时间一温度曲线开始重新升温;
g) 达到表4规定的第二阶段标准加热时间后,停止加热;
h) 当试件自然冷却到可以操作时,检查试件是否保持锁闭状态。打开试件门、抽屉,检查试件内部新闻纸,其可用性应符合5.2.2的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与代号
- 4.1 按保护档案的类型分类
- 4.2 按耐火试验类型分类
- 4.3 按结构型式分类
- 4.4 耐火性能代号示例
- 5 耐火性能要求
- 5.1 耐火性能要求(见表3)
- 5.2 新闻纸的可用性
- 6 试件要求
- 7 试验装置和测试仪器
- 7.1 耐火试验炉
- 7.2 测量耐火试验炉内温度的热电偶
- 7.3 测量试件内部温度的热电偶
- 7.4 试件提升装置
- 8 标准耐火试验
- 8.1 试件内部测温点的布置
- 8.2 试件内装新闻纸
- 8.3 耐火试验炉内温度条件
- 8.4 耐火试验炉内压力条件
- 8.5 试验程序
- 9 耐火耐跌落试验
- 10 防爆试验
- 11 防妞兼耐火耐跌落试验
- 11.1 试件要求
- 11.2 试验程序
- 12 试验报告
- 13 标牌
- 附录A 本标准章条编号与UL72:2001章条编号对照
- 附录B 本标准与UL72:2001技术性差异及其原因
-
笔记需登录后才能查看哦~