5.1 标记、尺寸及结构


5.1.1 标记
    a) 经检验,标记应清晰;
    b) 不合格分类为C类。
5.1.2 尺寸
    a) 刚性导管
    导管内径及外径应符合表2规定。
表2 刚性导管、外径尺寸   
 
    b)可弯导管
    导管外径及内径应符合表3规定。
表3 可弯导管内、外径尺寸
    c) 导管的其他尺寸及制造长度可由供需双方商定。
    d) 缺陷分类为B类。
5.1.3 外观及结构
    a) 导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层。
    b) 壁厚均匀度
    导管壁应均匀,在进行6.4壁厚均匀度检查后,管壁均匀度符合下式:
 
    式中:
    Mi——每一壁厚实测值,共12个,mm;
    ——12个实测值的平均值,mm。
    c)不合格分类为C类。