目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
2.6 消防安全工程
2.6.1
火灾风险 fire risk
发生火灾的概率及其后果的组合。
注1:某个事件或场景的火灾风险是指该事件或场景的概率及其后果的组合,通常为概率和后果的乘积。
注2:某个设计的火灾风险是指与该设计有关的所有事件或场景的概率及其后果的组合,通常为所有事件或场景风险的和。
2.6.2
火灾风险管理 fire risk management
获得预期的火灾风险标准所需的过程、程序和支撑文化背景。
注:火灾风险管理由火灾风险评估(2.6.3)、火灾风险处置(2.6.4)、火灾风险接受(2.6.5)和火灾风险沟通(2.6.6)组成。
2.6.3
火灾风险评估 fire risk assessment
用规定的可接受火灾风险(2.6.7)对所估计火灾风险(2.6.1)进行评价的过程。
2.6.4
火灾风险处置 fire risk treatment
选择调整火灾风险(2.6.1)的措施并加以实施。
注:通常指除设计变更以外的改变,如设备的安全管理。
2.6.5
火灾风险接受 fire risk acceptance
根据验收标准决定是否接受一个火灾风险(2.6.1)水平。
2.6.6
火灾风险沟通 fire risk communication
风险相关方就火灾风险(2.6.1)的信息进行交流或共享的行为。
2.6.7
可接受火灾风险 acceptable fire risk
在火灾风险(2.6.1)评估的风险评价阶段,满足规定验收标准的风险。
2.6.8
火灾风险评价fire risk evaluation
将基于火灾风险(2.6.1)分析所估计的风险与基于规定验收标准的可接受风险进行对比。
2.6.9
火灾特性 fire behaviour
物品和(或)构筑物暴露于火灾,所发生的物理和(或)化学性质的变化。
2.6.10
火灾模化 fire modeling
用火灾模型(2.6.11)来定量地描述火灾发展的动态规律。
2.6.11
火灾模型 fire model
用于研究和预测火灾发展的数学表达式。
2.6.12
火灾试验模型 physical fire model
用于描述火灾特定阶段的试验室方法,包括设备、环境及试验程序。
2.6.13
时间-温度标准曲线 standard time-temperature curve
在标准耐火试验过程中,耐火试验炉内的温度随时间变化的函数曲线。
2.6.14
火灾场景 fire scenario
对一次火灾整个发展过程的定性描述,该描述确定了反映该次火灾特征并区别于其他可能火灾的关键事件。
注:火灾场景通常要定义引燃、火灾增长阶段、完全发展阶段和衰退阶段,以及影响火灾发展过程的各种系统和环境条件。无论确定性分析或风险评估是否是预想的,确定潜在的火灾场景都是重要的一步。
2.6.15
典型火灾场景 representative fire scenario
选自火灾场景组的一个具有代表性火灾场景(2.6.14),假定其结果可对火灾场景组的平均结果提供合理估计。
2.6.16
设定火灾 design fire
对一个设定火灾场景(2.6.17)的假定火灾特征的定量描述。
2.6.17
设定火灾场景 design fire scenario
进行确定性的消防安全工程分析所采用的特定火灾场景(2.6.14)。
注:因为可能的火灾场景(2.6.14)非常多,所以,有必要选择最重要的场景(设定火灾场景)进行分析。设定火灾场景的选择是和火灾安全设计目标相适应的,并且能说明潜在的火灾场景(2.6.14)可能性和后果。
2.6.18
火灾荷载密度 fire load density
某一空间内单位面积上的火灾荷载。
2.6.19
油池火 pool fire
发生于有易燃、可燃液体或溶解固体的池内的火灾。
2.6.20
自燃温度 spontaneous ignition temperature
在规定的条件下,可燃物发生自燃的最低温度。
2.6.21
点火 ignite(vt) ; ligM(vt)
引发燃烧。
2.6.22
引燃温度 ignition temperature
在规定的试验条件下,物质发生引燃时的最低温度。
注:GB/T 5332规定了可燃液体和气体引燃温度的测试方法。
2.6.23
引燃时间 ignition time
在规定的试验条件下,试样从开始暴露于规定的热辐射条件至引起持续燃烧的时间。
2.6.24
最小引燃时间 minimum ignition time
在规定的试验条件下,物质暴露于热辐射条件而发生引燃的最短时间。
2.6.25
层流火焰 laminar flame
气流雷诺数(Re)不超过某一定值的燃烧火焰。
2.6.26
湍流火焰 turbulent flame
燃烧时呈现不规则流动现象的火焰。
2.6.27
预混火焰 premixed flame
燃料与氧化剂预先混合后,再点火燃烧所产生的火焰。
2.6.28
实际热值 actual calorific value
在火灾条件下,单位质量的材料燃烧所释放的热量。
2.6.29
试验热值 experimental heat release
在规定的试验条件下,单位质量的材料燃烧所释放的热量。
2.6.30
线性燃烧速率 linear burning rate
在规定的试验条件下,单位时间材料燃烧的直线传播距离。
2.6.31
面积燃烧速率 area burning rate
在规定的试验条件下,单位时间材料燃烧的面积。
2.6.32
质量燃烧速率 mass burning rate
在规定的试验条件下,材料在单位时间内燃烧造成的质量损失。
2.6.33
热释放速率 heat release rate
材料或组件在单位时间内燃烧所释放的热量。
2.6.34
火线 fire line
由火蔓延时的火焰前锋(2.6.37)所构成的界线。
2.6.35
火焰持续时间 duration of flaming
在规定条件下,有焰燃烧持续的时间。
2.6.36
火焰蔓延 flame spread
火焰传播
火焰前锋(2.6.37)的扩展。
2.6.37
火焰前锋 flame front
材料表面上气相燃烧区的外缘界面。
2.6.38
火羽流 fire plume
由燃烧所产生的浮力形成的向上湍流流动,通常包括下部的燃烧区域。
2.6.39
火旋风 fire whirl
因燃烧而引发的热空气快速旋转流动的现象。
2.6.40
烟囱效应 chimney effect
在相对封闭的竖向空间内,由于气流对流而促使烟气和热气流向上流动的现象。
2.6.41
烟[气]层 smoke layer
由火灾引发,在封闭空间的最高分界面下面形成并聚集,相对均匀的一定量的烟气。
2.6.42
烟气分层 smoke stratification
封闭空间内在没有气流扰动的情况下,由热效应作用引起的烟气分层状态。
2.6.43
[光学]烟密度 optical density of smoke
用烟气阻光率常用对数表述的光束通过烟气后的衰减程度。
注1:烟密度无量纲。
注2:烟气阻光率是指在规定的试验条件下,人射光强度与透过烟气光强度的比值。是透射率的倒数。
2.6.44
烟炱soot
有机物质不完全燃烧时所产生并沉积的微粒,主要是炭的微粒。
2.6.45
熔滴 melt drip
物质燃烧或熔融时的滴落物。
2.6.46
焙融特性 melting behaviour
物质受热发生皱缩、滴落、熔化等物理现象。
2.6.47
沸溢 boil over
正在燃烧的油层下的水层因受热沸腾膨胀导致燃烧着的油品喷溅,使燃烧瞬间增大的现象。
2.6.48
烧毁长度 damaged length
在规定的试验条件下,材料的烧毁面积(2.6.49)在特定方向的最大长度。
2.6.49
烧毁面积 damaged area
在规定的试验条件下,材料因燃烧或热解作用而受到永久性损坏的总面积。
2.6.50
灰烬ash
物质完全燃烧生成的粉末状残余物。
2.6.51
爆炸极限 explosion limit
可燃气体、蒸气或粉尘与空气均匀混合后形成混合气,遇足够的点火能会产生爆炸的最高或最低浓度。
2.6.52
氧指数 oxygen index
在规定的试验条件下,材料在氮氧混合气中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。
注:氧指数的单位为“%”。
2.6.53
毒害 toxic hazard
在火灾中由于产生毒物(2.6.55)而导致对生物体的有害影响。
2.6.54
毒害风险 toxic risk
在火灾中产生毒害(2.6.53)的可能性。
2.6.55
毒物 toxicant
能够对生物产生毒性(2.6.59)的物质。
2.6.56
毒物剂量 toxicant dose
生物体所吸入的毒物量。
注:在毒理学中,毒物剂量可用暴露剂量(2.6.65)乘以单位时间生物体平均吸入空气的体积来判定,以mg/min表示。
2.6.57
毒物浓度 toxicant concentration
单位体积空气中的毒物(2.6.55)含量。
注:通常以质量浓度(mg/L或g/m3)或体积分数(10-6)表示。
2.6.58
毒效 toxic potency
毒物(2.6.55)所产生的有害的生物学改变的强度。
2.6.59
毒性 toxicity
物质对生物体产生有害作用的特性。
2.6.60
毒性模型 toxic model
在规定的试验条件下,评价材料在火灾中产生毒性(2.6.59)的装置。
2.6.61
急性毒性 acute toxicity
短时间(15min)一次暴露于大剂量(高浓度)或24h 以内多次暴露于小剂量(低浓度)的某种毒物(2.6.55)所产生的毒性(2.6.59)。
2.6.62
慢性毒性 chronic toxicity
长时间多次暴露于小剂量(低浓度)某种毒物(2.6.55)所产生的毒性(2.6.59)。
2.6.63
潜伏毒性 delayed toxicity
停止接触或暴露于某种毒物(2.6.55)之后经过一段时间的潜伏期才出现的毒性(2.6.59)。
2.6.64
特殊毒性 specific toxicity
暴露于某种毒物(2.6.55)能够造成生物体致突变、致畸、致癌、致敏等作用的毒性(2.6.59)。
2.6.65
暴露剂量 exposure dose
吸入的有毒气体或火灾流出物的最大量。
注1:由浓度—时间曲线围成的面积计算。
注2:在毒理学中,暴露剂量可以用单位暴露时间(2.6.66)的毒物浓度(2.6.57)来确定,以mg/L·min 表示。
注3:对于燃烧产物,暴露剂量可由单位时间、单位体积材料的质量损失以及它所稀释的体积和暴露时间(2.6.66)来估算。
2.6.66
暴露时间 exposure time
人、动物或试样暴露于规定条件的时间。
2.6.67
暴露危险 exposure hazard
由于暴露于有毒气体或火灾流出物环境而带来的危险。
2.6.68
生物鉴定 biological assay
在规定的试验条件下,通过生物体暴露试验来测定火灾所产生的毒性(2.6.59)。
2.6.69
丧失能力 incapacitation
由于暴露于有毒气体或火灾流出物而使生物体失去逃生的能力。
顶部
- 上一节:2.5 建筑消防设施
- 下一节:参考文献
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
-
笔记需登录后才能查看哦~