消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5 技术要求


5.1 消防用开门器
5.1.1 外观

消防用开门器(以下简称开门器)的外表面应光滑平整,无毛刺及加工缺陷,金属件表面应进行防腐蚀处理。
5.1.2 开启力和开启距离
开门器的最大开启力不应小60kN,最大开启距离不应小于60mm。
5.1.3 开启性能
开门器开启过程应平稳,按6.2.3规定的试验方法试验后,不应有泄漏和机械损坏现象。
5.1.4 底脚回位性能
开门器底脚的回位过程平稳,回位后两底脚脚尖的间距不应大于2mm。
5.1.5 强度
开门器应能经受1.5倍额定工作压力的强度试验,按6.2.5规定叫试验方法试验后,不应有泄漏和机械损坏现象。 
5.1.6 高低温性能
开门器按6.2.6规定的试验方法试验后,应动作正常,无异常现象。
5.1.7 密封性 
开门器按6.2.7规定的试验方法试验后,其最大位移量不应大于1mm。
5.1.8 可靠性 
开门器按6.2.8规定的试验(方法试验后,应动作正常,无泄漏、机械损坏及异常现象。
5.2 附件
5.2.1 液压软管

5.2.1.1 开门器使用的液压软管两端应设置金属护套,液压软管应符合GB/T 3683的要求。
5.2.1.2 开门器使用的液压软管及液压接头按6.3规定的试验方法试验后,不应出现渗漏现象。
5.2.2 液压接头
5.2.2.1 开门器使用的液压接头应带有自锁功能和防尘装置。
5. 2.2.2 开门器使用的液压接头按6.4规定的试验方法试验后,应无破损、渗漏或永久性变形。
5.2.3 液压油
开门器使用的液压油应符合SH 0358的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防用开门器 GB28735-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载